1) Sier nekken e.l noe om bruk av endehylser på PN (eller tilsvarende)?
2) Er det noen særegne plasser som det stilles krav til bruk av endehylser på PN?
Har selv alltid tenkt at man ikke skulle bruke endehylser på PN da kordelene er tvunnet og man ikke vil oppnå ønsket kontakt mellom endehylse og kordel. Men i praksis vet jeg ikke om dette er tilfellet.
Mvh,
SB
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er omtalt i avsnitt 526.8 i NEK 400:2022. Det skal benyttes egnede tilkoblingsklemmer (beskrivelse fra leverandør avgjør hva som er egnet), eller sørges for riktig behandling av lederendene (niter eller lodding).