Spurt 21:44 - 5.2.2020 av Knut|Siste svar 6:35 - 7.2.2020 av Hans Olav Arnesen

Knut

Det er kun krav til niter/endehylse på mangetrådet kabel, men ser ofte at niter benyttes på flertrådet PN i sikringsskap og automatisering.Hva er meningene rundt dette her, er det bedre/nødvendig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:35 - 7.2.2020
Instructor contact card

NEK 400:2018 beskriver følgende i avsnitt 526.8.1:For å beskytte mot splitting og adskillelse av mangetrådede ledere, fintrådede ledere og veldig fintrådede ledere, skal det benyttes egnede tilkoblingsklemmer eller sørges for riktig behandling av lederendene.

For flertrådet PN, som for ovennevnte, er det avgjørende å få gode/varige tilkoblinger. Montasjeanvisning fra utstyrsprodusent er viktig i denne sammenheng.