Noe jeg har tenkt på om kontinuitetskontroll

Spurt 16:47 - 5.8.2012 av Mont|Siste svar 11:36 - 18.8.2012 av Forumleder

Mont

Hei.

I sluttkontrollen så skal man sjekke av for at kontinuitet i PE leder er OK.

Dette for å avdekke dårlig kontakt som kan gi berøringsfare.
Når dette kan forekomme og som skal dokumenteres så kom jeg til å tenke på; dårlig kontakt i faselederne er jo minst like katastrofalt. Dårlig kontakt er varmgang og en brannfare.

Burde ikke da kontinuiteten i faselederne og N leder da også bli en påbudt sluttkontrollmåling da?
Om dette sjekkpunktet kan redusere dårlig kontakt i anlegg.

Mye branner rundt i mediebildet nå så jeg tenker litt på brannsikkerhet i mitt anlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 17:58 - 6.8.2012
Det er som kjent ikke noe krav til kontinuitetstesting av faseledere, men mye kan være lurt å gjøre selv om det ikke er et krav.

Det er vel imidlertid slik at det dessverre syndes mye i forhold til kontinuitetstest av beskyttelsesledere, fordi dette er relativt tidkrevende. Av den grunn er det nok lite sannsynlig at det blir innført krav til kontinuitetstesting av faseledere.

installat

Postet 8:14 - 7.8.2012
Samtidig kan det legges til dårlig kontakt i faseledere gjerne vill resultere i såkalte ""blink"" eller uønsket utkobling av i tilkoblet utstyr. Dette gir hvertfall en liten indikasjon hvis det er noe galt. Bra forslag men må si meg enig med forumleder at ett slikt påbud kun vill bli aktuelt i en perfekt verden.

Mont

Postet 1:44 - 8.8.2012
Jasså? Dette kan komme av dårlig kontakt?

For lyset har blafret litt her iblant men jeg har alltid regnet med at det bare er et og annet spenningsfall grunnet plutselig tung belastning på forsyningsnettet.

Jeg har utført kontinuitetsmåling av faselederne hos meg. Samme måleinnstilling på instrumentet som ved måling av PE.

Mont

Postet 18:37 - 17.8.2012
Mye av det samme jeg hørte i 1998 når sluttkontroll ble et krav.
Alt tok så lang tid.
Men nå er det en selvfølgelighet.

Om dette terpes inn og blir en selvfølgelighet blant elektrofagfolk med årene så høres det ikke så bak mål ut langsiktig sett. Jeg synes dårlig kontakt i faseledere er skummelt.

Jeg er ganske enig med trådstarter.

Forumleder

Postet 11:36 - 18.8.2012
Du kan sende innspill til NK64 på forslag om endringer i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.