Noen som har koblet badstuovn

Spurt 9:44 - 18.11.2013 av Per Knutsen|Siste svar 6:08 - 26.11.2013 av Torfinn

Per Knutsen

Har lagt klar til en Tylo Sport 6 ovn på en hytte. Sendte en mail til Tylo for å forsikre meg om 400 3 fas var ok. Fikk dette bekreftet....

Ser nå i manualen at det er også tegnet inn N-leder til ovnen, alstå 400 3-fas + N. Tok en telefon til Tylo som sa med 99% sikkerhet (noe uklart svart) at det ikke var nødvendig med N-leder. 1% sier altså at jeg må legge ny kabel/trekke nye kabler. Noe som har erfaringer her?

Lite tillegsspørsmåk; ok med PFXP kabel til ovenen, ser det er anbefalt/ok ihht. til montørhåndboken, men den tåler kun 70 gC
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Elektro

Postet 17:51 - 18.11.2013
Du må ha N da elementene er beregnet for 230v. De kobles jo mellom fas og N. Du trenger ikke varme bestandig kabel hvis den ikke er i sone 1

Elektro

Postet 18:01 - 18.11.2013
Du kan jo koble elementene i stjerne slik at 400v / V3 = 230v men sjekk om ovnen har funksjoner som trenger 230v.

Elektro

Postet 18:13 - 18.11.2013
Men da får du lavere effekt:)

Per Knutsen

Postet 19:43 - 18.11.2013
Takker. Får satse på det er ok uten N-leder. Elektroskandia sier ikke noe om N-leder http://www.elektroskandia.no/pdf/2013/WEB-Hovedkatalogen_2013_Gruppe_54.pdf

""Gambler"" på det skal gå uten, takker for svar :)

Mont

Postet 19:52 - 20.11.2013
Om det er 400V elementer så kobler man i trekant.
Finnes det kontaktorer, termostater, betjeningspanel og annen styrestrøm for 230V så må N-leder fremføres.
Om det er 230V elementer så kobler man i stjerne.

Spørsmålet her er hvilken spenning hvert enkelt varmeelement skal ha.

Tenk elektrisk motor. Samme prinsippet

Mont

Postet 19:58 - 20.11.2013
Og om man vil være litt kreativ så kan man også legge inn stjerne trekant vender for å kunne sjalte over i laveffektsetting, slik elektro er litt inne på. Det skader ikke elementene.
Mulighetene er mange med trefaset varme :)

Torfinn

Postet 6:08 - 26.11.2013
Produsentene av ovner anbefaler eller foreskriver ofte H07RNF for tilkobling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.