Hei.
Fikk AL nummer til installatørprøven.
Jeg studerer normer men jeg finner ikke svar på en sak.
Jeg skal gjerne stille et spørsmål om en ting som jeg vil forstå.
For eksempel du har en elektrisk radiator som er forsynt med 230 V med 3 ledninger som kommer in og 3 som går ut.
Kan man flytte radiator i hjørne for eks og skjøte alle ledningene i en PFXP (5leder) og bruke blå tape for hvite ledninger.
Er det lov å kjøre 2 kurs i en kabel?
Takker dere for hjelp.
Mvh Toufik
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja det er lov å kjøre 2 kurser i en kabel, ref. NEK400:2022 521.7. Husk å merke frakoblingsutstyret for kursene med en advarsel om at det finnes ledere for andre kurser i kabelen. Husk også gruppereduksjonsfaktor med tanke på strømføringsevne.
Regner med at det er TN-nett siden du skal merke den blå.I utgangspunktet, når det gjelder merking av ledere i flerlederkabel (2 til 5 ledere), skal lederne merkes i hele sin lengde med fargene BRUN, SORT eller GRÅ, nøytralleder med fargen BLÅ og beskyttelsesleder med fargekombinasjonen GRØNN/GUL.
Hvis kabelen ikke har blå leder i seg (f.eks hvis de er kun nummerert) kan N-leder merkes BLÅ ved koblingspunktene, ref. NEK400:2022 514.3.6. Anbefaler å benytte blå krympestrømpe som er mer varig enn teip.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.