Normguide 2010 - 2006

Spurt 18:21 - 14.1.2012 av Normen|Siste svar 16:21 - 16.1.2012 av MA

Normen

Er det noen som har lest den nye normguiden, og som kan si om den innholder vesentlig mye nytt i forhold til 2006 utgaven?
(Skjønner jo at den inneholder de nye endringene, men er alt annet likt den forrige?)

Har håndboken fra 2010, så det nye er jo der også.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 16:21 - 16.1.2012
Normguiden er endret der det er endringer i 2010 utgaven det andre som var likt fra før er det samme men 2010 hadde mange endringer se listen under dette er også emenene som er nye i normguiden

De vesentligste endringene i NEK 400:2010 i forhold til 3. utgave er:
?NEK 400-1 spesifiserer at NEK 400 også gjelder for vegtuneller.
?NEK 400-4-42, ""Beskyttelse mot termiske virkninger"" er fullstendig revidert, og inneholder en del nye krav for beskyttelse mot brann.
?NEK 400-4-43, ""beskyttelse mot overstrømmer"" er fullstendig revidert?Oppdaterte krav til beskyttelse av N-leder
?Nye krav til beskyttelse mot harmoniske strømmer , særlig for N-leder
?Nye informative tillegg som beskriver kravene for utelatelse av vern for beskyttelse mot hhv kortslutning og overbelastning
?NEK 400-4-44, avsnitt 442 ""Beskyttelse av lavspenningsanlegg mot temporære overspenninger som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget og som følge av feil i lavspenningsanlegget"" er revidert med noen endringer av krav.
?NEK 400-4-44, avsnitt 443 ""Besekyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger""innfører krav om overspenningsvern i alle installasjoner.
?NEK 400-4-44, avsnitt 444""BEskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser"" innfører noen nye krav vedrørende jordtilkoblinger forr kapslinger og stativer i IKT systemer samt endrete avstandskrav ved kabelforlegging
?NEK 400-5-52 ""Ledningssystemer"" er fullstendig revidert?Nye krav til anordning av ledere i kurser
?Justerte krav til leningssystemer pga mekaniske påkjenninger
?Isolerende skille mellom termineringer av forskjellige kurser i samme boks
?Føringer for bruk av fleksible ledere/kabler
?Ny referanseinstallasjonsmetode for kabler lagt direkte i jorden
?Normative krav til dimensjonering av N-leder pga harmoniske strømmer
?NEK 400-5-53 ""Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern"" er fullstendig revidert?Allpolig utkobling ved tilfelle av 2. jordfeil i IT systemer
?Nye detaljerte krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern
?Nye krav til utstyr for beskyttelse mot termiske effekter
?Innstilinger til overstrømsvern skal ikke være tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer
?Endrete krav til vern for beskyttelse mot overspenninger
?Krav om å følge produsentenes anvisninger ved selektivitet- og backup-betraktninger
?Nye og mer omfattende krav til isolasjonsovervåkningsutstyr og strømstyrte jordfeilvarslere
?NEK 400-5-55, avsnitt 551 ""strømforsyningsenheter for lavspenning"" er fullstendig revidert og gitt en ny og mer dekkende tittel.
?NEK 400-5-55, avsnitt 556 ""Nødstrømforsyning"" er fjernet, erstattet med ny delnorm
?NEK 400-5-56, Ny delnorm ""Nødstrømsystemer"". ?Denne delnormen er en fullstendig revidering av tidliger avsnitt 556.
?Inneholder en del nye krav
?Kravene og terminologien vedr nødbelysning er samkjørt med Plan- og BygningsLoven og TEKnisk forskrift til denne.
?NEK 400-7-701, ""Områder med badekar og/eller dusj""er ikke endret i forhold til NEk 400-7-701:2008 som ble publisert i januar 2009.
?NEK 400-7-703, ""Rom og kabiner som inneholder badstuovner"" inneholder et endret krav til tilførselsledning.
?NEK 400-7-708, ""Campingplasser, bobilplasser og lignende områder"" er fullstendig revidert.?Kravene vedrørende stikkontakt for tilkopling av campingvogn mm er samkjørt med tilsvarende krav for marinaer.
?NEK 400-7-709, ""Marinaer og lignende områder"" er fullstendig revidert.?Kravene vedrørende stikkontakt for tilkopling av lystfartøy er samkjørt med tilsvarende krav for campingplasser etc
?NEK 400-7-710, ""MEdisinske områder"" er fullstendig revidert ?Krav vedrørende nødstrømstrømsystemer er vesentlig forenklet, og forsøkt utformet som funksjonsrettete krav
?NEK 400-7-717, ""Flyttbare eller transportable enheter"" er fullstendig evidert
?NEK 400-7-721, Ny delnorm ""Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler"" . Erstatter gammel delnorm
NEK 400-7-754:2006
?NEK 400-7-740, ""Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier"" er delvis revidert.
?NEK 400-8-804, ""Fyringsanlegg"" er gjort gjeldende for alle fyringsanlegg med elektrisk tenning, derav ny tittel.
?NEK 400-8-805, ""Områder med ekstreme ytre påvirkninger""?Forbedret angivelse av omfang.
?Gitt en opplisting avhvilke typer ytre påvirkninger som kan være opphave for slike ekstreme områder.
?Innført et tillegg om krav til tilfluktsrom. Kravene er hentet fra FEB-91 og er oppdatert.
?NEK 400-8-810, ""Valg og montasje av fordelingstavler"" er revidert, og redusert i volum. Delnormen er fullstendig samkjørt med tavlenormen, NEK 439, og krever at alle tavler skal være i samsvar med NEK 439.
?NEK 400-8-820, ""Havbruksanlegg"" har fått et mer omfattende omfang. Kravene er oppdatert.
?NEK 400-8-823, Ny delnorm ""Elektriske installasjoner i boliger?Tilleggskrav for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
?Funksjonskrav til strømforsyning til rom
?Krav til beskyttelse mot overoppheting/brann for komfyr/platetoppp
?Strenger ekrav til overbelastningsbeskyttelse av kabler/leder, I2 < Iz
?Krav til mimimum antall uttak avhengig av rommets funksjon og størrelse
?Belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller tilkoblet via stikkontak/plugg eller DCL.


Følgende delnormer i NEK 400:2006 inngår ikke i NEK 400:2010 og er trukket tilbake:
?NEK 400-7-754, ""Elektrisk installasjoner i campingvogner og bobiler"", erstattet av NEK 400-7-721
?NEK 400-8-818, ""Installasjoner i det fri""

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.