Nullpunkt

Spurt 23:05 - 2.6.2014 av L|Siste svar 8:45 - 4.6.2014 av Forumleder

L

Hei!
Jeg lurer på hva man betrakter Nullpunkt som?
Hovedjordleder eller jordelektrode? Dette er IT-anlegg og der er jo nullpunktet skilt ifra jord, påmontert disnauter istedet.

For meg så logisk sett at dette er jordelektrode altså 25mm2, men ble usikker.
Om jeg har rett, gjelder dette også TN-anlegg?

Mvh
Usikker Lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:45 - 4.6.2014
Nullpunkt/nøytralpunkt er uavhengig av nettsystem definert som punktet i strømkilden (transformatorens sekundærside) som er tilkoblet jord (for IT-systemer via en impedans).

Jordingsleder (tidligere definert som hovedjordleder) og jordelektroden i en installasjon vil for øvrig ha tilnærmet samme potensiale (normal motstand i jordingsleder er mindre enn 0,1 ohm).

Legg til svaret ditt