Ny 701, Bad

Spurt 11:24 - 29.1.2009 av Ola Larsen|Siste svar 12:42 - 29.1.2009 av MH

Ola Larsen

Dersom en ikke klarer å oppfylle kravene i 701.411.3.2.6.01, så skal en jorde sluk uavhengig av materiallet....Åssen får en til det, uten å bruke et halv-rør over gulvet frem til sluket?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 12:04 - 29.1.2009
Det står at man skal jorde metalliske deler av avløpssystemet, ikke uavhengig av matrialet. Det står i nasjonale tilpassninger at man ikke trenger i jorde sluk på bad, så sant man har jordet hovedavløpsrøret. Så har du tjøme-muffe trenger du ikke jorde sluk, metallisk eller ei.

Ola Larsen

Postet 12:14 - 29.1.2009
Det er den nye 701 (701.411.3.2.6.02)som spørsmålet er rette mot ikke NEK 2006.

MH

Postet 12:42 - 29.1.2009
Jeg ser den, og mener det ikke kan være slukrist de mener her, men selve røret uavhengig av matrialet.