Hei jeg øver til fagprøven i automatiseringsfaget og jeg har fått i oppgave å dimensjonere kortslutningsvern.
Jeg ser at formelen for utregning av IK3Pmaks i montørhånbok 2018 versjon er endret. I 2018 versjonen er det brukt 3 og ikke kvadratroten av 3 som faktor under brøkstreken. Jeg finner ikke dette noe annet sted så jeg lurer på om formelen faktisk er endret eller om det er en printfeil i boken min.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er nok en trykkfeil. Korrekt formel for 3-faset maksimal kortslutning er U / rot(3) * Zikmax
Formelen er korrekt gjengitt i Normguiden, med kvadratroten av 3. Det er samme forfattere til disse bøkene, så hvorfor det er blitt feil i Montørhåndboka er ikke godt å si. Elforlaget (Nelfo) kan med fordel tipses om feilen.