Ny installasjon i blokk uten jord

Spurt 13:49 - 19.12.2018 av Per Knutsen|Siste svar 7:52 - 21.12.2018 av Hans Olav Arnesen

Per Knutsen

Hei

Skal renovere det elektriske annlegget i en leilighet i blokk. Slik jeg ser det er det ikke egen jord inn i skapet, da det elektriske er så gammelt (gamle uz element). Det er TN nett hvor PEN leder ligger til gods i sikringssksp.

Hva gjør jeg? Anlegget blir uansett bedre en det var i utgangspunktet.

Kan en splitte PEN leder og legge PE som jord, selv om en ikke har egen jordleder til jordpunkt?

Per

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Arne

Postet 19:19 - 19.12.2018

Aldri vært borti et slikt anlegg før jeg.

Hvordan har de gjort det for de andre leilighetene?

Jeg ville kanskje tenkt å oppgradere alt fra skapet og ut til dagens standard. Det innebærer split i skapet ja.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:41 - 21.12.2018
Instructor contact card

Forskrift (og norm) har ikke tilbakevirkende kraft, men anlegget skal være bygget etter datidens krav. Hvis blokka er fra før 1988 gjelder krav i Forskrifter for elektriske anlegg (FEA, ofte omtalt som Rødboka).

FEA § 582 beskriver blant annet at PEN-leder skal være jordet i hver installasjon, ved inntak eller i hovedfordeling, eventuelt også i underfordelinger.

Du bør forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet, og nr. 78 og nr. 63 er spesielt aktuelle her.

Per Knutsen

Postet 7:48 - 21.12.2018

Forskrift (og norm) har ikke tilbakevirkende kraft, men anlegget skal være bygget etter datidens krav. Hvis blokka er fra før 1988 gjelder krav i Forskrifter for elektriske anlegg (FEA, ofte omtalt som Rødboka).

FEA § 582 beskriver blant annet at PEN-leder skal være jordet i hver installasjon, ved inntak eller i hovedfordeling, eventuelt også i underfordelinger.

Du bør forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet, og nr. 78 og nr. 63 er spesielt aktuelle her.

Hei

Takk for svar. Blokken er fra 1960 tallet (det samme er el.innstallasjonen).

Kan evt. utdype svakhet i samsvarserklæring og anbefale at sameie legger opp jordleder til alle skap i blokken.

Så hvis jeg forstår det riktig, er det ok å gjenbruke prinsippet som er gjort fra før så lenge de tilfredsstiller krav i 1960 (ish). Splitter PEN og bruker PE som jord i hele installasjonen.

Per

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:52 - 21.12.2018
Instructor contact card

Virker som en god plan :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.