"ny kurs"

Spurt 19:13 - 22.11.2016 av erik|Siste svar 9:20 - 30.1.2017 av Hans Olav Arnesen

erik

Ser i elsikkerhet nr 86 at de tar opp dette med komfyrvakt for rehabelitering av kjøkken.

Der skriver De at om det legges opp ny kurs, skal dagens regelverk følges.

Om man bruker eksisterende rørføring, men skifter sikring fra 16 til 20 og øker tvernsitt 2,5 til 4.Er det da en ny kurs? Eller er det vedlikehold?

Hva inngår egentilg i begrepet ny kurs? Ser ofte elsikkerhet refererer til begrepet" ved ny kurs", men hvor går grensen på hva som er ny kurs? Er det "ny kurs" når man bytter en sikringen med ny? Eller om man endrer tverrsnitt? Endrer førings vei? Eller må kombinasjonen av alle tre være til stede før det er en ny kurs?

Eller er det først en ny kurs når den kommer i tillegg til eksisterende installasjoen? Hvor går grensen for hva ny kurs er??

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

EnToTre

Postet 22:01 - 22.11.2016

Det finnes nok noen tvilstilfeller, men ny sikring og ny kabel er udiskutabelt ny kurs!

Strengt tatt syns jeg du skal gjøre det du selv mener er forsvarlig. Det du mener er god elsikkerhet, uavhengig av tolkninger.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:03 - 25.11.2016

Det finnes nok noen tvilstilfeller, men ny sikring og ny kabel er udiskutabelt ny kurs!

Strengt tatt syns jeg du skal gjøre det du selv mener er forsvarlig. Det du mener er god elsikkerhet, uavhengig av tolkninger.

Jeg er helt enig i første avsnitt, og helt uenig i andre avsnitt.

Avklaringer i Elsikkerhet skal følges, og er ikke å regne som tolkninger man kan velge om man vil forholde seg til eller ikke. DSB er "eier" av FEL, og har også "vetorett" i NK64 i forhold til innhold i NEK 400.

Så til spørsmålet til Erik: Hva regnes som en ny kurs?

Utskifting av vern gir ikke nødvendigvis en ny kurs. For eksempel utskifting av skrusikring til automat, omtalt i Elsikkerhet 63.Endring av føringsvei gir ikke nødvendigvis en ny kurs. For eksempel kabel på vegg som flyttes litt.Trekker man ny ledning/kabel, eller legger ny kabel får man en ny kurs, uavhengig av om tverrsnittet endres ved utskifting eller ikke.

JonT

Postet 20:35 - 25.1.2017

Hmm, jeg er enig med og uenig med begge. Det er litt spissfindig dette. Det siste innlegget høres fornuftig ut, men blir feil i tilfellet hvor man skifter ut gamle tekstilisolerte ledninger i skjult stålrørsanlegg. Det er vedlikehold. Det bør i det tilfellet ikke være rimelig å bytte alle rør, og stikk til jordet på den kursen?

Dog bør det vel antas at å øke kapasiteten på kursen forrykker balansen/egenskapen til anlegget og må derfor anses som noe nytt.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:20 - 30.1.2017

Enig i din "spissfindige" vurdering JonT :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.