Ved opplegg av ny kurs må vi dokumentere at den har automatisk utkopling og er tilkoplet elektrode. På gamle anlegg er ofte elektrode skjult, ikke lokalisert. Iflg DLE lokalt her er det vårt ansvar å sørge for at elektrode er på plass. Kan vi med ryggen fri kun opplyse kunde om manglende elektrode og ikke legge den opp om den mangle/ikke kan påvises? Må vi alternativt foreta elektrodemåling ved opplegg ny kurs?
Vi forbedrer stort sett anlegget ved å laste av kurs og fordele over på nye/flere sikringer - så egentlig (sett fra et kostnadsperspektiv)så gjør vi ingenting galt med å ikke legge til elektrode om den mangler.
Noen sysnspunkter /praksis på området?