Ny kurs til stekeovn

Spurt 14:53 - 8.3.2016 av Sindre|Siste svar 21:16 - 5.4.2016 av Elektro

Sindre

Hei.

Kunde har i dag 1stk 25A til stekeovn med platetoop. Beskyttet med Uz elementer, kabel: PN 2x6mm2 og 1x2,5 g/g i 20mm rør.

Kunde skal nå ha separat platetopp og stekeovn.

Trenger derfor 1stk 25A og 1stk 15A.

Tenker å benytte eksisterende føringsrør.

Kan man trekke inn 2stk ekstra PN med 2,5mm2, og benytte eksisterende 2,5 g/g som felles?

Så for å sette begge på hver jordfeilautomat med 30mA?

Max strøm gjennom jordlefer vil jo ikke kunne overskride 60mA.

Tenker selvfølgelig å merke begge ender.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Elektro

Postet 19:09 - 9.3.2016

I utgangspunktet kan du trekke to kurser i samme rør som du beskriver, men ny kurs skal følge ny norm. Så følger du 823.433.1 med reduksjonsfaktor for to kurser i samme rør vil det med 2,5mm2 maks være tillatt med 10A eller kanskje 13A. Dette må du selvfølgelig regne på selv.

El

Postet 20:44 - 9.3.2016

Det er vel ikke lov med felles jordleder for to kurser.

Elektro

Postet 19:36 - 10.3.2016

Jo

Hans Olav Arnesen

Postet 20:03 - 10.3.2016

Det er vel ikke lov med felles jordleder for to kurser.

Elektro har rett, se forutsetninger i avsnitt 543.1.4 i NEK 400:2014.

EnToTre

Postet 23:03 - 31.3.2016

Er ikke 25 A uz nok til å kunne drive både komfyr og platetopp?

Har hørt om folk som har prøvd med 20A automat og at det også har gått bra. Noen som har hatt erfaringer med dette?

Hans Olav Arnesen

Postet 16:55 - 5.4.2016

Er ikke 25 A uz nok til å kunne drive både komfyr og platetopp?

Har hørt om folk som har prøvd med 20A automat og at det også har gått bra. Noen som har hatt erfaringer med dette?

Dette vil nok kunne fungere greit i hverdagen.

I2 for 20 og 25 A patronsikring er 1,75 x In.Det vil si at en 25 A patronsikring skal løse ut ved drøyt 43 A i mer enn 1 time (ca. 10 kW ved 230 V).En 20 A patronsikring skal tilsvarende løse ut ved 35 A i mer enn 1 time (ca. 8 kW ved 230 V).

For "tradisjonelle" automater er I2 lik 1,45 x In. En 25 A automat skal løse ut ved drøyt 36 A i mer enn 1 time (ca. 8,3 kW ved 230 V).Tilsvarende for en 20 A automat er 29 A (ca. 6,7 kW).

Automater med karakteristikker tilpasset bolignormen kommer enda dårligere ut (I2 lik 1,39/1,3/1,2 x In).

Ved bruk av både komfyr og flere plater over lang tid kan vernet løse ut. Typisk skjer dette på julaften.

EnToTre

Postet 17:32 - 5.4.2016

Så det er kun for overbelastning at vi trenger to kurser, overbelastning over tid?

Jeg ville trodd at en ny komfyr ikke bruker mer energi enn en gammel en. De nye med induksjon krever større effekt, men de bruker nok ikke mer energi for å koke potetene.

For nye installasjoner vil jeg alltid legge opp to kurser. Men for rehabilitering så vil det jo være mer jobb å legge opp til en ekstra kurs for komfyren.

Hans Olav Arnesen

Postet 17:45 - 5.4.2016

Så det er kun for overbelastning at vi trenger to kurser, overbelastning over tid?

Jeg ville trodd at en ny komfyr ikke bruker mer energi enn en gammel en. De nye med induksjon krever større effekt, men de bruker nok ikke mer energi for å koke potetene.

For nye installasjoner vil jeg alltid legge opp to kurser. Men for rehabilitering så vil det jo være mer jobb å legge opp til en ekstra kurs for komfyren.

Enig, men det er viktig å avklare dette med kunden (mange installatører svikter sitt informasjonsansvar).

En missfornøyd kunde kan få medhold i henhold til § 16 i FEL: Anlegget skal være egnet til forutsatt bruk.

Elektro

Postet 21:16 - 5.4.2016

Vi sikrer ned komfyrkursen etter teknisk stikk med ny 16A sikring og stikkontakt. Informerer selvfølgelig kunde om fordeler og ulemper. kost vs nytte

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.