Ny kurser

Spurt 20:39 - 11.5.2024 av Nyutdanna trikker|Siste svar 8:14 - 13.5.2024 av Hans Olav Arnesen

Nyutdanna trikker

Hei

jeg skal legge frem nye kurser til en leilighet der eneste måten å få det skjult og pent på er å trekke kursene i rør under parketten som allerede er der ettersom det skal bli lagt ny laminat. Vil altså slisse spor i nåværende parkett for å få plass til rør for så sette laminat igjen.

Er dette innafor med tanke på krav og norm eller er det noe ekstraordinært jeg må ta hensyn til. det er kun radiatorer som varmer opp huset så jeg regner med at romtemperaturen under gulvet er vanlig standart.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:14 - 13.5.2024
Instructor contact card

I utgangspunktet er dette ok. I Elsikkerhet nr. 71 beskriver DSB at rørføring skal muliggjøre omtrekking av anlegget. Se side 14 her: https://www.dsb.no/globalasset....

Dette medfører at rør skal festes godt nok til at omtrekking er mulig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.