Ny Norm for inntaksskap

Spurt 8:01 - 19.11.2014 av O.Lun. Elsikkerhet|Siste svar 8:44 - 23.7.2015 av Hans Olav Arnesen

O.Lun. Elsikkerhet

Fra nyttår skal måleren plasseres i et standardisert tilknytningsskap på utsiden av nye boliger og fritidshus. Når anleggets inntak endres eller renoveres, er det da et krav at en følger den nye Normen NEK 399-1:2014.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

O.Lun

Postet 8:38 - 19.11.2014
Normen trådde i kraft fra 1. juli 2014 men med full virkning fra 1. januar 2015.
Finner ikke noe i Normen som tilsier at dette gjelder også for renovering/endring.

Forumleder

Postet 9:32 - 19.11.2014
NEK 399-1 er hjemlet med henvisninger i NEK 400:2014, i delnorm 823 Elektriske installasjoner i boliger. Ikrafttreden er slik du beskriver, med bakgrunn i ikrafttreden til NEK 400:2014.

Retningslinjer for bruk av revidert normsamling NEK 400 for elektriske lavspenningsinstallasjoner i kombinasjon med eksisterende anlegg, gitt i Elsikkerhet nr. 78, vil derfor også gjelde for NEK 399-1.

Jan

Postet 6:59 - 20.11.2014
Gjelder det også ved bytte av inntakssikring? Jeg tenker vis en bytter fra UZ til kombivern.

Forumleder

Postet 13:52 - 20.11.2014
Nei. Kun aktuelt ved større ombygginger av eksisterende bygninger, og da etter avtale med netteier.

Anne Brit S

Postet 5:08 - 24.2.2015
Hvis kunden har signert kontrakt på bygging av et Alvsbyhus i oktober i fjor og huset står ferdig oppreist i og innflyttingsklart i begynnelsen av juli 2015. Kan de da istedet benytte den den gamle normen NEK 400-2010 istedet for den nye NEK 399-1?

Forumleder

Postet 17:02 - 24.2.2015
Anlegg prosjektert før 01.01.2015, og ferdigstilt før 01.01.2016 kan være utført etter NEK 400:2010. Og da gjelder ikke NEK 399-1.

Magnus

Postet 15:57 - 22.7.2015

Hei, slik jeg forstår så må man kun plasser inntaksskapet ute i henhold til ny norm når man legger om/ny stikkledning inn.

Stemmer dette?

Mvh Magnus

Hans Olav Arnesen

Postet 8:44 - 23.7.2015

Se avklaring fra DSB i Elsikkerhet nr. 86, midt på side 15.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.