Ny tavle

Spurt 18:41 - 29.7.2007 av Mont|Siste svar 20:20 - 4.8.2007 av Forumleder

Mont

Har installert ny tavle hjemme hos meg selv. Tenkte å ta kontakt med elektrisitetstilsynet og sjekke kortslutningsstrømmer for sikkerhetsskyld. Har brukt samme sikringsstørrelse på overbelastningsvernet som var tidligere. Brukt OV fra Moeller (elnr: 1609640) på 50A med følgende opplysninger:

Ikmax: 10kA (Ics) ved 230V
6kA (Ics) ved 400V
I2: 1,45 In
I5: 800 A

Spørsmålet er hvordan regner jeg ut hvor lave kortslutningsstrømmer denne faktisk kobler ut på. Er det I5 som er den laveste kortslutningsstrømmen den momentant kobler ut på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 19:57 - 29.7.2007
Det er riktig, I5 er den minste strømmen som garanterer elektromagnetisk utkobling. Det du av og til må være obs på er at enkelte everk oppgir Ikmax på 10kA fordi de ikke har helt oversikt over hva Ikmax er. Nå sier jeg selvfølgelig ikke at dette er tilfelle hos deg, men dog. Du skal som du sier kontakte everket for å finne Ikmax og Ikmin og du kan måle det for å dobbeltsjekke.

:)

Postet 7:12 - 30.7.2007
Ikmaks og Ikmin i en liten tavle vil vel i teorien bli ganske det samme ?

mont

Postet 20:11 - 30.7.2007
Hvordan måler man Ikmaks og Ikmin? Med en installasjonstester?

Valg av OV kan enkelt dimensjoneres slik da?
Ikmaks = Velge vern med 10kA bryterevne
Ikmin = Vernets I5 må være mindre enn Ikmin (I5 < Ikmin )

Snakker her om små boligtavler, som etter det jeg forstår ikke kan utstyres med bryteevne over 10kA når ufagkyndig skal betjene sikringene.

Frank

Postet 20:35 - 30.7.2007
Se i vernenes backup tabeller. I boliger står et overbelastningsvern som regel etter nh00.

:)

Postet 20:54 - 30.7.2007
Hvis du måler IK2maks med en installasjonstester og den blir under 10KA, så trenger du ikke å tenke på backupvernet.

HG

Postet 17:23 - 4.8.2007
Hvor finner jeg disse tabellene. Har googlet internett på kryss og tvers nå snart. Noen som har en link ?

Forumleder

Postet 20:20 - 4.8.2007
Vernleverandøren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.