Nye installasjoner- OV- kortsl.strømmer.

Spurt 10:09 - 26.10.2012 av Supermann|Siste svar 12:03 - 30.10.2012 av Forumleder

Supermann

Ved noen anlegg er det lave kortsl.strømmer, ikke uvanlig at Ik2min (IT-nett) kan kommer ned på ca 0,3 kA. Er det nødvendig å tilpasse OVvernet til kortsl.stømmene eller er det nok at kurssikringer er tilpasset kortsl.strømmene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 11:26 - 26.10.2012
OV vern skal tilpasses også til maks kortslutningsstrøm Elverkene pleier å si fra dersom melding innehar lave IK verdier og noen hytter, landbruk eller andre grisgrendte strøk hender det at vi maks kan sette en 50 A B karakteristikk fordi denne trenger kun 250 A mot OV 50 trenger normalt 600 A for momentant utkobling på vernet.

Forumleder

Postet 12:03 - 30.10.2012
Riktig som MA beskriver. Mulige unntak er gitt i avsnittene 434.2 og 434.3 i NEK 400:2010 (står omtalt i Montørhåndboka på side 58, og i Normguiden på side 110).