Nyhetsbladet Elsikkerhet nr 78

Spurt 7:18 - 19.11.2015 av SLa|Siste svar 18:11 - 10.12.2015 av Hans Olav Arnesen

SLa

Hei

I Nyhetsbladet Elsikkerhet nr 78 fra desember 2010 er det definert retningslinjer for hvordan NEK 400:2010 skal benyttes ved arbeid på nye og eksisterende anlegg (siste avsnitt i innledningen s 4). Gjeller dette fortsatt for NEK 400:2014, eller er dette ivaretatt i den reviderte utgaven? Jeg kan ikke finne noe like konkret i NEK 400:2014 som i Nyhetsbladet Elsikkerhet nr 78.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Elrktro

Postet 16:11 - 19.11.2015

Ja prinsippet blir det samme.

Hans Olav Arnesen

Postet 20:49 - 19.11.2015

DSB (DBE) har kommet med avklaringer om bruken av ny, alternativt gammel norm/forskrift ved endringer i eksisterende (gamle) anlegg to ganger. Dette skjedde i 2002 (Elsikkerhet nr. 62), og i 2010 (Elsikkerhet nr. 78).

Avklaringene i Elsikkerhet nr. 62 og 78 er omtrent identiske. Kanskje kommer det en "ny" avklaring i 2018, men innholdsmessig blir i så fall denne mest trolig lik de to foregående.

Konklusjon: Avklaringer i Elsikkerhet nr. 78 gjelder fortsatt.

SLa

Postet 13:40 - 1.12.2015

Takk for tilbakemeldingen.

Torfinn

Postet 7:06 - 8.12.2015

Har kommet i en diskusjon angående forståelsen av denne. Punkt 3.1 Vedlikehold av eksisterende anlegg. Her står det at man kan vedlikeholde installasjonen slik den var opprinnelig. I det tilfellet her har det vært et kontor som nå er omgjort til stue i en leilighet. Det er en leilighet fra 50 tallet, som har vært kontor i en periode og nå er leilighet igjen.

Leiligheten pusses opp. Kan man definere dette som vedlikehold og for eksempel bare bytte stikkontakter og benytte gammel installasjon? Eller krever dette en komplett ny risikovurdering og ny installasjon?

Hans Olav Arnesen

Postet 18:11 - 10.12.2015

Har kommet i en diskusjon angående forståelsen av denne. Punkt 3.1 Vedlikehold av eksisterende anlegg. Her står det at man kan vedlikeholde installasjonen slik den var opprinnelig. I det tilfellet her har det vært et kontor som nå er omgjort til stue i en leilighet. Det er en leilighet fra 50 tallet, som har vært kontor i en periode og nå er leilighet igjen.

Leiligheten pusses opp. Kan man definere dette som vedlikehold og for eksempel bare bytte stikkontakter og benytte gammel installasjon? Eller krever dette en komplett ny risikovurdering og ny installasjon?

Ingen tvil om at det foretrukne er helt ny installasjon, og at et anlegg fra 50-tallet er modent for utskifting.Bytte likt mot likt er imidlertid akseptert hvis resterende installasjon fortsatt holder elsikkerhetsmessig mål, samt er egnet til forutsatt bruk..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.