Nytt inntak

Spurt 5:27 - 1.8.2008 av Per|Siste svar 9:35 - 13.8.2008 av Forumleder

Per

Skal skifte tavle og inntak i huset mitt. Har luftinntak og monterer derfor NH sikringer i inntaksboksen og legger 3 stk 16mm PN i plastrør fra inntak til tavlen. Dobbelisolerer alt foran kombiautomatene pga kravet til overgangsmotstand til jord. Blir PN i samme rør regnet som dobbelisolert? Forutsetter selvsagt at det settes på strømpe på tampene i skapene. Må inntaksboksen (metall) jordes eller regnes den som ""mindre metalldeler som ligger isolert fra jord"" I såfall hvilket kvadrat skal den jordes med?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:45 - 1.8.2008
PN i et rør, dvs et rør til hver fas, blir regnet som dobbelisolert, ikke 3 PN i samme rør. Du må i tillegg ha strømpe på der PN kommer ut i boks og skap. Du trenger ikke å jorde inntaksskapet, der har du valgt å dobbelisolere. Men du bør tenke på at inntakssikringene ikke kan betjenes av andre enn sakkyndig eller isntruert person siden du velger NH-sikringer.

Installat

Postet 8:33 - 1.8.2008
Som dobbeltisolert må vel 3 PN i ett plastrør være OK? Det er noe annet med ""jord- og korslutningssikker"" forlegning.

Forumleder

Postet 10:49 - 1.8.2008
enig, det stemmer med 3 PN i samme rør.

adel

Postet 12:18 - 1.8.2008
I kap 4.3 i montørhåndboka står det:Når inntaksledningen er jord og kortslutningssikkert forlagt kan eget kv sløyfes og stikk eller inntaksledningen kan kobles direkte til installasjonens ov dersom lengden inne i bygningen er mindre enn 3m.
Menes da at kv er utelatt i netteiers skap/stolpe? Altså at kv er totalt fraværende?
Videre står det:Gir netteiers kv for installasjonens tilførselskabel også kortsl.beskyttelse av inntakskabelen, kan man gå direkte til installasjonens ov uten spesielle krav til forlegning.
Så her er det ok med pfxp i isolerende rør?
Konklusjon:Sålenge netteier har kv i skap/stolpe så føres stikkledning/inntakskabel direkte til fordeling?
Har netteier ikke kv i skap/stolpe så har man 2 alternativer.1)Opprette kv enten på husvegg ute,inne event sammen med ov.2)Utføre inntakskabel jord og kortsl.sikker og ikke lenger enn 3m til fordeling?

Forumleder

Postet 9:35 - 13.8.2008
Ser ut som om du har gjort en riktig konklusjon. Det står i Normguiden på side 103 under punkt 433.4 Beskyttelsen kan enten utføres ved hjelp av et overstrømsvern eller ved måten installasjonen er utført på. Ellers står det som du har skrevet i innlegget ditt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.