Nytt krav for spenningstesting?

Spurt 10:58 - 8.4.2024 av Alexander Olsen|Siste svar 6:04 - 14.6.2024 av Hans Olav Arnesen

Alexander Olsen

Hei,

Det ryktes at det er kommet et nytt krav i FSE til hvilke spenningstestere man har lov til å bruke når man skal erklære anlegget spenningsløst. Stemmer det at det er et nytt krav, eller er det bare en anbefaling? Hvor isåfall finner jeg dette?

Tusen takk!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:28 - 8.4.2024
Instructor contact card

Dette er et krav i henhold til standarden NEK EN 50110-1, som det vises til i forordet til FSE.


Dette kravet til topolt spenningstester kan man altså avvike fra, men da bør man begrunne sitt valg i virksomhetens internkontrollsystem (f. eks. i form av rutine for spenningstesting, hvor det fremgår at spenningstester skal sjekkes mot kjent spenning før og etter verifisering av spenningsløst anlegg).

Ex anlegg

Postet 8:50 - 13.6.2024

Hvordan vil dette gjelde i et Ex-anlegg?


Jobber på gassanlegg og er bestilt inn masse Fluke T150 spenningstestere da noen som har vært på FSE kurs tolket som at dette var et forskriftsmessig pålagt. Da disse ble bestilt fant ikke bestillere inn Ex-godkjente spenningsmålere fra Fluke og valgte da å bestile non-Ex målere.


Vil det være mulig å avvike fra NEK EN 50110-1 med begrunnelse om at man øker antall tennkilder inn i Ex-anlegg? Vi er bedt om å søke varm arbeidstillatelse når vi tar disse med i anlegget, men prinsippet er jo å holde antall tennkilder i anlegg minimalt.


Ingen interne bedrifts krav eller lokale krav jeg er klar over. Siden dette ikke har blitt nevnt, antar jeg at det ikke er implementert. Måler sjeldent ukjente spenningser, og ofte kun svakspenningskretser under 30V DC.


På forhånd takk for svar!

Ex anlegg

Postet 10:25 - 13.6.2024

EN 61243-3
Har nå lest meg litt opp på interne rettningslinjer og krav bedriften stiller seg på.
Blant annet i disse står det følgende:



"Måleinstrument for kontroll av spenningsløs tilstand i forbindelse med arbeid på frakoblet anlegg skal være i samsvar med EN 61243-3.


For elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade kan måleinstrument som ikke samsvarer med EN 61243-3 benyttes.


Anlegg med spenning under 50 V og forankoblet sikring på maks 6 A anses å ha så lav effekt at det ikke medfører fare for personskade."


Kan noen svare på hva EN 61243-3 stiller krav på og det faktisk er slik at man må bruke et dedikert spenningstester for å måle spenning?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:04 - 14.6.2024
Instructor contact card

NEK EN 61243-3 er en standard som beskriver hvordan topolte spenningstestere skal utføres. Denne gir ingen føringer for hva man kan benytte for spenningstesting.


Det du må forholde deg til er FSE, og din virksomhets interne krav. FSE viser til NEK EN 50110-1, men det er ikke et absolutt krav til å følge denne standarden. Om virksomheten velger å fravike 50110 bør dette fremgå av virksomhetens internkontroll innenfor elektro, og det må sannsynliggjøres at samme sikkerhet ivaretas.


Spørsmål relatert til Ex kan postes i vårt Ex-forum.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.