Når kom Ik2pmin krav?

Spurt 11:33 - 2.8.2022 av Håvard|Siste svar 6:44 - 4.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Håvard

Når kom krav til Ik2pmin 0.38 uten Jf.Vern, 076 med Jf.vern?

Har det vært ulike krav næring bolig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:44 - 4.8.2022
Instructor contact card

Med feb 1991 kom det konkret krav i § 434 til beskyttelse mot kortslutningsstrøm, som omfatter krav til vern som kan bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsen.

Omregningsfaktorene du beskriver er en konsekvens av ovennevnte krav. Fra 1991 ble det krav til utkobling ved to samtidige jordfeil på ulike faser, og denne feilstrømmen ved andre jordfeil er lik halvparten av Ik2pmin (basert på tenkt identisk kurs).