Nødbelysning, gruppe 1 rom

Spurt 11:27 - 20.12.2023 av BorG|Siste svar 15:31 - 21.12.2023 av Hans Olav Arnesen

BorG

Hei! Kan man løse nødbelysningen i gruppe 1 rom (medisinsk område) med integrert ladbart nødlysbatteri i armaturen? NEK 400 stiller krav til min. én lysarmatur pr. rom, men lysstrømmen i nødlysmodus reduseres betydelig sammenlignet med normal funksjon.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:31 - 21.12.2023
Instructor contact card

I gruppe 1 rom skal det benyttes minst to belysningskurser forsynt fra minst to forskjellige strømforsyningsenheter (i henhold til avsnitt 710.559.101 i NEK 400:2022).

Jeg antar at nødbelysning løses med nødstrøm til en av de to belysningskursene beskrevet i forrige avsnitt. Jeg har imidlertid ikke praktisk erfaring med dette, og fint om noen med praktisk erfaring kan komme med innspill.

Generelt er det i alle fall slik at nødstrømsystemet skal dimensjoneres i henhold til delstandardene 56 og 710 i NEK 400:2022.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.