Hei! Kan man løse nødbelysningen i gruppe 1 rom (medisinsk område) med integrert ladbart nødlysbatteri i armaturen? NEK 400 stiller krav til min. én lysarmatur pr. rom, men lysstrømmen i nødlysmodus reduseres betydelig sammenlignet med normal funksjon.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I gruppe 1 rom skal det benyttes minst to belysningskurser forsynt fra minst to forskjellige strømforsyningsenheter (i henhold til avsnitt 710.559.101 i NEK 400:2022).
Jeg antar at nødbelysning løses med nødstrøm til en av de to belysningskursene beskrevet i forrige avsnitt. Jeg har imidlertid ikke praktisk erfaring med dette, og fint om noen med praktisk erfaring kan komme med innspill.
Generelt er det i alle fall slik at nødstrømsystemet skal dimensjoneres i henhold til delstandardene 56 og 710 i NEK 400:2022.