Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hmm...
Ledelys er vel en type nødlys...?
Enig, kontrollintervall for ledelys skal være som for nødlys.
NEK EN 50172 gir jo et svar på dette. Slik å forstå ut av kapittel 7 (utførelse og prøving), skal det testes en gang i mnd (dokumenteres) om det er armaturer med selvtest.
Men hvordan/hva er dette hjemlet i - IKF?
NEK EN 50172:2004 Nødlyssystemer for rømningsveier er en utstyrsnorm, og omfatter utforming, drift og vedlikehold for selve nødlyssystemet. Drift og vedlikehold av elektrisk utstyr skal dessuten følge anbefaling fra produsent.
Hverken IKF, FEL/NEK 400 eller andre relevante forskrifter henviser meg bekjent til NEK EN 50172.De av dere som kan mer om dette må gjerne komme med innspill her.
Trådstarters spørsmål, om kontrollintervall for ledelys (markeringslys) og nødlys er imidlertid ikke relatert til dette. Som nevnt tidligere er det ingen grunn til at kontrollintervallet skal være forskjellig for disse.
Vil tro det er FOBTOT som stiller krav til dette.
Forskrift om brannforebygging, med tilhørende veiledning, er ikke veldig konkret om dette. I veiledning til paragraf 5 står det blant annet følgende: Hyppigheten på kontroll av sikkerhetsinnretninger må vurderes i forhold til produsentens spesifikasjoner eller gjeldende standarder.
Leverandør/produsent kan sannsynligvis svare på hva som er rett intervall for kontroll av ledelys og nødlys.
Kjenner du / dere om kravet til personell som utfører kontrollen? Er det noe krav i det hele tatt, eller må man kunne vise til opplæring, fagbrev, DSB godkjenning eller lignende...
For kontroll av andres elektriske anlegg gjelder NEK 405-3 Elkontroll næring. Kontroll skal utføres av elektriker med bestått eksamen i NEK 405 hos DNV eller Nemko.
For kontroll av egne elektriske anlegg (utført av ansatte i virksomheten, internkontroll) avhenger krav til kvalifikasjoner av hva som skal gjøres. Hvis det ikke gjøres inngrep i en installasjon (som utladetest av nødlys/ledelys) stilles det ikke krav til å benytte elektriker).
Så en må ha fagbrev for å kunne vippe ned en sikring for å ta sjekke utlading?
Så en må ha fagbrev for å kunne vippe ned en sikring for å ta sjekke utlading?
Elkontroll etter NEK 405 stiller spesifikke krav til forkunnskaper, se her: https://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK-405-3%20Final%20A%20rev%20(2010-06-11).pdf.
Forskrift om brannforebygging, med tilhørende veiledning, er ikke veldig konkret om dette. I veiledning til paragraf 5 står det blant annet følgende: Hyppigheten på kontroll av sikkerhetsinnretninger må vurderes i forhold til produsentens spesifikasjoner eller gjeldende standarder.
Leverandør/produsent kan sannsynligvis svare på hva som er rett intervall for kontroll av ledelys og nødlys.
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 2 - 4:
"...
LedesystemerKontroll, ettersyn og vedlikehold av ledesystemer som utføres i henhold til prEN 50172, oppfyller forskriftens krav. Annet krever særskilt dokumenterte rutiner.
..."
Dette er ikke veiledningen til den nye forskriften som ble gjort gjeldende nå i 2016 (Forskrift om brannforebygging), men NEK EN 50172 er fortsatt "gjeldende standard" for nødlys når det gjelder hyppighet av kontroll, og utførelse av service og prøving.
Til info: For ledesystem er NS 3926 gjeldende standard. Ledesystem leveres vanligvis med etterlysende komponenter, men kan også bestå av elektriske komponenter.
Så en må ha fagbrev for å kunne vippe ned en sikring for å ta sjekke utlading?
Det er meg bekjent ikke noe krav til at man må ha fagbrev for å føre kontroll med nødlyssystemer, men personen som utfører kontrollen må ha rett kompetanse (nødvendig opplæring). Personen kan typisk være en vaktmester, eller driftsansvarlig for bygningen. Hvis det kreves at man feks må inn i en fordeling for å ta en sikring, er det viktig at fordelingen er utformet for usakkyndig betjening, eller at personen har nødvendig opplæring (instruert personell).
Avdekkes det feil ved systemet, må det naturligvis benyttes autorisert elektriker for utbedring.
Det er meg bekjent ikke noe krav til at man må ha fagbrev for å føre kontroll med nødlyssystemer, men personen som utfører kontrollen må ha rett kompetanse (nødvendig opplæring). Personen kan typisk være en vaktmester, eller driftsansvarlig for bygningen. Hvis det kreves at man feks må inn i en fordeling for å ta en sikring, er det viktig at fordelingen er utformet for usakkyndig betjening, eller at personen har nødvendig opplæring (instruert personell).
Avdekkes det feil ved systemet, må det naturligvis benyttes autorisert elektriker for utbedring.
Enig, og dette beskrev jeg i tidligere innlegg, så lenge det benyttes personer (som vaktmester) ansatt i virksomheten som eier det elektriske anlegget.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.