Nødlys og rømningslys

Spurt 12:01 - 10.3.2021 av Stein Roger|Siste svar 10:41 - 19.3.2021 av Hans Olav Arnesen

Stein Roger

Hei!

Er det forskjellige krav til nødlys og rømningslys om det er i et kjøpesenter eller i et fabrikklokale? rykter sier at det er strengere krav til dette i et kjøpesenter fordi kundene ikke får opplæring om hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Når du blir ansatt i en fabrikk får du opplæring og blir vist rundt hvor rømningsveier og nødutganger er osv. Nå skriver jeg veldig ledende og det er sikkert fristende for noen å være enig i logikken her, men fint om noen vet noe konkret som kan besvare spørsmålet.

Takker på forhånd.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:15 - 11.3.2021
Instructor contact card

Det er byggteknisk regelverk som definerer krav på dette området: Plan og bygningsloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 og TEK17; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/.

Stein Roger

Postet 13:58 - 12.3.2021

Noen som vet?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:39 - 12.3.2021
Instructor contact card

Ja, det er ulike krav.

Om du ikke klarer å lande dette selv (TEK 17 m/veiledning), så bør du kontakte "proffene" på området.

Stein Roger

Postet 19:31 - 12.3.2021

Ja, det er ulike krav.

Om du ikke klarer å lande dette selv (TEK 17 m/veiledning), så bør du kontakte "proffene" på området.

Det er ulike krav, ja, men svaret på mitt spørsmål kan jeg ikke finne i TEK 17

Trikk

Postet 14:16 - 14.3.2021

Det er ulike krav, ja, men svaret på mitt spørsmål kan jeg ikke finne i TEK 17

Man finner sjelden konkrete svar på problemstillinger i forskrifter og normer. Man finner ikke avhandlinger på alle mulige problemstillinger folk går rundt og tenker på. I ditt spørsmål er det for mange scenarioer til at akkurat dette kan besvares i et oppslagsverk.

Men for å gi deg et svar på det du lurer på så kan jeg si at i et kjøpesenter der det kommer mange folk som ikke kjenner til nødutganger så må man vurdere at hvor enn du måtte stå så skal du se et nødutgangskilt, det er/kan også være nødvendig med panikkbelysning på strategisk plasserte steder.

I en fabrikk som du er inne på så får nyansatte opplæring i hvor rømningsveier er og man blir kjent etter hvert, da kan man vurdere bruken av nødutgangskilt slik at man nødvendigvis ikke ser skilter samme hvor man måtte stå i fabrikklokalet. Dette er ikke noe fasitsvar, da det normalt sett er flere fagfolk som sitter å mener ting i risikovurderingsmøte osv....

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:37 - 15.3.2021
Instructor contact card

Det er ulike krav, ja, men svaret på mitt spørsmål kan jeg ikke finne i TEK 17

Forskriftene gir sjelden detaljerte svar, men viser til aktuelle standarder/normer. I TEK 17 listes det dessuten opp preaksepterte løsninger.

Se § 11-12 punktene (3) og (4) i TEK 17, med referanse til aktuelle standarder, samt oversikt over preaksepterte løsninger; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12/.

Ytterligere info kan fås hos aktuelle leverandører, som f. eks. Melbye; https://www.melbye.com/melbye/frontend/mediabank/18646/Nodlysguide.pdf.

Stein Roger

Postet 8:45 - 15.3.2021

Hei!

Takker for svar fra begge :)

Rune Andersen

Postet 10:39 - 19.3.2021

Først bør man vite om at prosjektering av nødlys/ledesystem er søknadspliktig. Dvs at de som skal utføre prosjekteringen kjenner gangen i dette og tar ikke på seg mer ansvar enn det de skal (bla det å plassere ett bygg i riktig tiltaksklasse som igjen setter en del krav)

Litt enkelt beskriver TEK (og APF) det slik.

1) TEK krav: Det er generelt krav om god belysning (vanlig belysning) og skilting. Foreløpig snakker man da ikke om nødlys eller markeringsskilter2) Arbeidsmiljøloven med sin arbeidsplassforskrift krever uavhengig av TEK nødlys i arealer der det er arbeidsplasser. Det er nær sagt i alle bygninger der det jobber noen eller det kan komme til å jobbe noen (med unntak). Tidligere var det krav om nødlys i rømningsveier. Nå er det krav i både rømningsveier og fluktveier.3) PBL/TEK kan avhengig av tiltaksklasse på bygget kreve ledesystem (typiske bygg i RK5 og 6 + andre krav)4) Byggets nødlysanlegg kan under gitte forutsetninger benyttes som byggets ledesystem.

Det er typisk branningeniører som setter tiltaksklasse på bygninger og i samarbeid med prosjekterende nødlys/ledesystem enes man om løsningen. Merk altså at det er en forskjell på nødlysanlegg og ledesystem. For prosjektering av nødlys og ledesystemer har man da forskrifter, normer og standarder (bla TEK, 3926, 50172, 1838, NEK400 mm)

Svaret på det du spør om er: "Ja det kan det være" Noe mer konkret er det ikke mulig å være.

Og NB! det er altså ikke "bare" å sette opp en ny nødlysarmatur (ledelys eller markeringslys). Det skal søkes først og planlegges (og man skal ha dokumehtasjonen ferdig) før montering. man kan være enig eller ikke, men noen skal ha ansvaret for det som gjøres og det skal være sporbart. Gjelder også om man flytter komponenter i forbindelse med endring av rom.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:41 - 19.3.2021
Instructor contact card

Takk for godt innspill Rune.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.