Nødstopp rett på drivstrøm

Spurt 14:00 - 7.6.2022 av øyvind holgernes|Siste svar 5:50 - 8.6.2022 av Hans Olav Arnesen

øyvind holgernes

Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 17:28 - 7.6.2022

Jeg ville hatt en nullspenningsbryter på tilførselen slik at hvis strømmen går så må man fysisk resette værnet for å få maskinen til å gå igen.

Nødstopp ville jeg brukt i kombinasjon med nødstopprele som bryter hovedstrømmen.

Nødstopp skal kviteres med egen resetbryter.

Det skal lyse hvit når spenning er påsatt, blått når det kreves resetting og gult ved unormal drift.

Det finnes egne regler på lys utifra hvilken status anlegget befinner seg i.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:50 - 8.6.2022
Instructor contact card

Se avsnitt 10 i NEK EN 60204-1:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.