Har lest gjennom forumene her uten å finne et definitivt svar på dette. Må en UPS som benyttes som nødstrømskilde stå i en annen branncelle enn fordelingen for normalkraft?
Eller kan f.eks. gassing av rommet for å slukke brann med både normalkraft og UPS være tilstrekkelig for at strømforsyningene anees uavhengige? Eventuelt en funksjonssikker UPS (dersom dette finnes)?
Ser veldig mange steder at hovedfordeling og UPS står i samme rom, eller at UPS-kurser for nødstrøm legges til hovedfordeling for normalkraft.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEL og NEK 400 gir ikke krav som tilsier at; en UPS som benyttes som et nødstrømsystem må stå i en annen branncelle enn fordelingen for normalkraft.
Aktuelle krav i NEK 400 er gitt i delnorm 5-56; se spesielt avsnittene 560.5 og 560.6.5.
Et slikt krav (til egen branncelle) vil eventuelt være hjemlet i andre regelverk enn elsikkerhetsregelverket gitt av DSB. En UPS-produsent (rett person hos rett produsent :-) kan trolig avklare dette nærmere.