Nødstrømskilde i egen branncelle

Spurt 14:24 - 19.2.2019 av FD|Siste svar 9:04 - 22.2.2019 av Hans Olav Arnesen

FD

Har lest gjennom forumene her uten å finne et definitivt svar på dette. Må en UPS som benyttes som nødstrømskilde stå i en annen branncelle enn fordelingen for normalkraft?

Eller kan f.eks. gassing av rommet for å slukke brann med både normalkraft og UPS være tilstrekkelig for at strømforsyningene anees uavhengige? Eventuelt en funksjonssikker UPS (dersom dette finnes)?

Ser veldig mange steder at hovedfordeling og UPS står i samme rom, eller at UPS-kurser for nødstrøm legges til hovedfordeling for normalkraft.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:04 - 22.2.2019
Instructor contact card

FEL og NEK 400 gir ikke krav som tilsier at; en UPS som benyttes som et nødstrømsystem må stå i en annen branncelle enn fordelingen for normalkraft.

Aktuelle krav i NEK 400 er gitt i delnorm 5-56; se spesielt avsnittene 560.5 og 560.6.5.

Et slikt krav (til egen branncelle) vil eventuelt være hjemlet i andre regelverk enn elsikkerhetsregelverket gitt av DSB. En UPS-produsent (rett person hos rett produsent :-) kan trolig avklare dette nærmere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.