Må en stigerkabel ha eget overbelastningsvern eller kan fordeling i ut-enden av kabelen kun bestå av kurssikringer så lenge summen av disse ikke overstiger Iz for stigerkabelen som selvfølgelig er kortslutningssikret i inn-ende?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:49 - 7.8.2014
Hvis strømføringsevnen til stiger er større enn samlet strømføringsevne til kursene er det vel greit nok, men dette blir lite aktuelt i praksis siden stiger må overdimesjoneres (f.eks. må stiger være på 16 mm2 for å kunne mate fire 1,5 mm2 kurser).