Tidlegere skal det ha vert eit krav om ein høgere ip grad en 44 på offentlige bad.
Stemmer dette og gjelder det enda?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Installat

Postet 11:58 - 19.3.2013
Det stemmer! Utryr plassert der hvor det er fare for spyling ved rengjøring skal minimum ha IPx5 (feks IP55)

Forumleder

Postet 17:49 - 19.3.2013
Riktig som Installatør Loe skriver. Det er krav til minst IPX5 (i sone 1 og 2) hvor det er sannsynlig at rengjøring foretas ved hjelp av spyling. Kravet er gitt i delnorm 702 Svømmebassenger og andre bassenger i NEK 400:2010, i avsnitt 702.512.2.

Elektrikker Glenn

Postet 19:43 - 20.3.2013
Det gjelder bad og toaletter på eit service bygg på ein camping plass. Og går da ut ifra att dette ikkje gjelder her.

Forumleder

Postet 20:02 - 20.3.2013
Beklager! Her har jeg bomma (var litt for kjapp).

I NEK 400-7-701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj står det følgende i avsnitt 701.512.2.01 Kapslingsgrader: Elektrisk utstyr utsatt for spyling, for eksempel ved rengjøring i offentlige bad, skal ha en beskyttelsesgrad minst IPX5.

Dette avsnittet vil være relevant i ditt tilfelle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.