Ok med Wago i downlightbokser

Spurt 21:02 - 3.2.2014 av Mont|Siste svar 16:15 - 4.2.2014 av Elektro

Mont

På grunn av tilførsel til downlight kommer i en boks ""midt"" rekken med downlight, har jeg behov for å bruke Wago i en downlightboks. Er det lov?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Elektro

Postet 16:15 - 4.2.2014
Vel. koblinger skal være i brannhemmende kapsling. Benytter du godkjente kasser og taket er av ubrennbart matriale (Gips) Så kan vel dette kalles en brannhemmende kapsling? er taket av furuplank eller lignende så er jo kapslingen plutselig brennbar?

Jeg ville nevnt dette i risikovurderingen i tilfelle. Husk koblingene skal også være tilgjengenlige. Strekkavlastet og det er kun ""klikk"" wago som tåler 90 grader mener jeg å huske.