Hei
Har en tavle hvor all synlig kobber er helt sort. (landbruk)
Årsaken er mest sannsynlig at luftfuktighet og damp som siver inn i åpning i bunn av tavle. Det er ikke bunndel i tavle. Kunde har selv forsøkt å tette med byggskum (dette bør ikke forekomme i tavler!)
Det å tette for å oppnå tilstrekkelig kapslingsgrad er ikke en del av spørsmålet, men hva bør gjøres med eksisterende ledere og komponenter i tavlen? (tavlen har stått i flere år og blitt værre og verre)
Jeg mener at funksjon på vern og koblingsutstyr ikke kan garanteres pga. dette belegget (tenker da spesielt på kontaktpunkter) hvor motstand kan øke og du dermed får varmgang og eventuelt branntilløp på sikt.
Det er snakk om et gulvskap med ca. 40 kurser, og 3 effektbrytere. Tavlen i seg selv er rustet og ellers ikke i god stand.
Hva mener dere bør gjøres? (jeg tenkte å anbefale kunden å skifte hele tavlen, inkludert utstyret i denne)