FEF § 4-9 sier at ved transformatorer med mer enn 1000l olje skal ha oljeoppsamling med grube. Er denne nødt til å være i nettstasjonen, eller kan nettstasjonen bygges på en slik måte at oljen ledes ut av nettstasjon til en oljeoppsamlingstank på utsiden av nettstasjonen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
RENs-brukerguide for FEF sier at: "Der det er plassert utstyr med isolerende væske skal det være oppsamlings-anlegg, terskel eller andre tiltak slik at væsken ikke renner ut av rommet eller ut i naturen ved en lekkasje."
Jeg tolker dette som at det avgjørende er at oljen ikke renner ut i naturen, og at det derfor, basert på en risikovurdering, kan sikres ved f.eks en oljetank på utsiden av nettstasjonen.
Men dette vet jeg ikke. Kun en tolkning, som kanskje er feil :)
Som Olav Fossdal skriver så er det avgjørende å sikre at lekkasje av olje ikke kan komme ut i naturen. Videre er det krav om brannvern rundt dette for å hindre brannspredning.
FEF §4-9 med veiledning sier:
Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. Oljegruven skal ha innretning for slukking av eventuell brann i oljen. Steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning skal benyttes.
Dette vil da si att oljegrube eller terskel for oppsamling skal være plassert direkte under trafo med mer enn 1000 liter og oppsamlingstank ut fra denne.