Omgjøring klasse1 kabel til klasse2 ?

Spurt 1:12 - 3.11.2017 av H|Siste svar 13:12 - 22.1.2018 av Hans Olav Arnesen

H

Hvis man tar en klasse1 kabel, f.eks en PFSP 3x25/16, mantler den, klipper bort skjermen og setter på krympeskritt. Vil denne da kunne defineres som en klasse2 kabel?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:34 - 3.11.2017

Nei, for at en kabel skal tilfredsstille klasse II må det være dobbel isolasjon mellom fase og jord i hele kabelens lengde (som er tilfellet for f.eks. PFXP).

jonny

Postet 13:01 - 4.11.2017

Vil PN i rør være ansett som dobbelisolert?

esmokra

Postet 18:05 - 4.11.2017

Ja. Pn i plastrør er kl 2.

Ang pfsp er den i gråsone, sålenge skjerm er klippt i begge ender?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:35 - 6.11.2017

Enig i at PN i plastrør er klasse II / dobbelisolert (isolasjon rundt PE og isolasjon rundt faser = dobbel isolasjon).

PFSP har ikke isolasjon rundt PE, og er derfor ikke dobbelisolert (slik som PFXP). Dette vil ikke forandres om skjerm er klipt i begge ender.

KurtN

Postet 19:25 - 7.11.2017

Ikke for å kverulere, men hvis skjermen er klippet bort i hver ende..er den da en PE leder?

Det må jo oppstå to feil (brudd på indre og ytre kappe) for at fasen skal kunne nå jord? Det blir jo likt som på en Kl2 kabel

Hans Olav Arnesen

Postet 12:21 - 9.11.2017

En kabel uten PE kan ikke defineres som klasse II, men som klasse 0.

Ikke mye denne kan brukes til heller.

ST

Postet 7:39 - 21.1.2018

Hei.

Hvis du har en PFSP,si 4x16/16. (altså 4 leder pluss sjerm)

Om en da klipper bort sjerm i begge ender, Bruker dene ene lederen som jordleder, og merker den Gul/grønn i begge ender. Selfølgelig bruker Dobbeltisolere stømper i begge endner.

Vi da den kunne regnes som dobbeltisolert? Da har du en kabel med PE-leder, med egen isolasjon i hele kabelens lengde.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:12 - 22.1.2018

Dette tilfredsstiller ikke krav til merking av beskyttelsesleder i henhold til avsnitt 514.3.1.2 i NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.