Nei, for at en kabel skal tilfredsstille klasse II må det være dobbel isolasjon mellom fase og jord i hele kabelens lengde (som er tilfellet for f.eks. PFXP).
Vil PN i rør være ansett som dobbelisolert?
Ja. Pn i plastrør er kl 2.
Ang pfsp er den i gråsone, sålenge skjerm er klippt i begge ender?
Enig i at PN i plastrør er klasse II / dobbelisolert (isolasjon rundt PE og isolasjon rundt faser = dobbel isolasjon).
PFSP har ikke isolasjon rundt PE, og er derfor ikke dobbelisolert (slik som PFXP). Dette vil ikke forandres om skjerm er klipt i begge ender.
Ikke for å kverulere, men hvis skjermen er klippet bort i hver ende..er den da en PE leder?
Det må jo oppstå to feil (brudd på indre og ytre kappe) for at fasen skal kunne nå jord? Det blir jo likt som på en Kl2 kabel
En kabel uten PE kan ikke defineres som klasse II, men som klasse 0.
Ikke mye denne kan brukes til heller.
Hei.
Hvis du har en PFSP,si 4x16/16. (altså 4 leder pluss sjerm)
Om en da klipper bort sjerm i begge ender, Bruker dene ene lederen som jordleder, og merker den Gul/grønn i begge ender. Selfølgelig bruker Dobbeltisolere stømper i begge endner.
Vi da den kunne regnes som dobbeltisolert? Da har du en kabel med PE-leder, med egen isolasjon i hele kabelens lengde.
Dette tilfredsstiller ikke krav til merking av beskyttelsesleder i henhold til avsnitt 514.3.1.2 i NEK 400.