Ommerking av blå leder

Spurt 7:05 - 18.6.2004 av Mangart|Siste svar 7:12 - 1.9.2004 av Forumleder

Mangart

Angående NEK400:2002 514.3.5
Kan en leder farget blå brukes som beskyttelsesleder hvis den helmerkes med gul/grønn strømpe i tilkoblingsendene? Da er vel ikke lederen lenger blå men gul/grønn. Det samme gjelder vel for andre ledere som merkes om til beskyttelsesleder, vi har vel lov til det hvis vi merker endene med gul/grønn. Det behøver vel ikke være i hele kabelens lengde, unntatt for PEN leder.
Tolker jeg dette rett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:57 - 11.8.2004
Vi har sjekket spørsmålet ditt og en fargemerket blå leder kan merkes om til gul/grønn når den merkes i hele sin lengde ved tilkoblingspunktene.

Mangart

Postet 9:41 - 30.8.2004
Hei, jeg hadde inne dette spørsmålet til NK64, fikk svaret nå.
Konklusjonen fra der er at det ikke er lov å merke om en leder, uansett farge, til gul/grønn!

Her er uansett svaret fra NK64:
Spørsmålet har vært til behandling i NK64, og komitéen har følgende svar:

Generelt skal merking av ledere være i samsvar med NEK EN 60446, jfr NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1



NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 spesifiserer at PE-leder skal merkes gul/grønn. Det har vært underforstått at denne merkingen skal være i hele kabelens lengde. En PE-leder skal ikke merkes med noen andre farger eller fargekombinasjoner.



NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.3 spesifiserer at for enlederkabler og isolerte ledere skal isolasjonen ha fargen gul/grønn for PE-ledere.



NEK EN 60446 spesifiserer at PE-ledere skal være farget gul/grønn i hele sin lengde i og med at den spesifiserer en 30/70 (evt 70/30) fordeling mellom fargene innen en zone på kabelen på 15 med mer bredde.

Forumleder

Postet 7:12 - 1.9.2004
Takker for ditt innlegg og mottatt svar fra NK 64.

Vi ser at spørsmålet ditt kan lett misforstås. Det som vi ser er at vi må
skille mellom anlegg som ligger der fra før, nye anlegg og endring/utvidelse
på eksisterende anlegg.

Det er NK 64 som er tolkningsorgan for faglige spørsmål som blir reist i
forhold til normer.

Igjen takk for ditt engasjement.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.