Omtrekking og splitte kurser

Spurt 20:36 - 27.12.2012 av jln|Siste svar 12:45 - 28.12.2012 av Forumleder

jln

Hva er normal praksis blandt dere husmontører når dere skal trekke om et hus å splitte opp kursene? Er det lov med flere kurser i samme rør? Må vel kraftig ned dimensjonere pga reduksjonsfaktorer osv? Hvordan løses dette på best mulig måte, uten å åpne alt av vegger?

Kan man bruke tabell 52b-17 pkt. 1 - kabler i bunt i luft, på en overflate, innstøpt eller innkapslet? i dette tilfellet innkapslet? reduksjonsfaktor 0,80 (2 kurser)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:45 - 28.12.2012
Avsnitt 521.6 i NEK 400:2010 åpner for flere kurser i samme rør.

Ja, du kan benytte reduksjonsfaktor på 0,8 ved 2 kurser i ett rør.
Se imidlertid på merknad til avsnitt 52B.4.1.