Oppgave: Koble om 230V maskin til 400V drift

Spurt 6:08 - 14.6.2016 av Elev|Siste svar 18:35 - 24.6.2016 av Jonas

Elev

Hei. Jeg sitter med en oppgave jeg ikke blir helt klok på. Ifølge eksempelet så er en brukt maskin kjøpt inn men må tilpasses nye bedriftens spenningssystem. Mellomtrafo er utelukket.

Fra 230V til 400V. Hvordan løser man dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Ola

Postet 6:29 - 14.6.2016

Litt vag info om maskinen, så jeg tar å gjetter litt underveis. Jeg går ut ifra at det her menes en trefasemaskin? Og nye anlegget er TN.

Gjør man inngrep i en maskin og forandrer dens virkemåte så bryter man leverandøren sitt CE ansvar over maskinen. Om man da ikke kan få dem til å gå god for en slik endring. Men de har siste ordet. Så de fleste installatører ville nok her heller brukt en transformator som et enkelt grensesnitt. Simplifiserer arbeidet og det formelle.

Men siden dette er utelukket og oppgaven er hypotetisk og går ut på at maskinen skal endres:

Alle trefasemotorer kan kobles mellom to spenningsområder. Man velger hvilken ved å enten stjernekoble eller trekantkoble motoren på klemmebrettet. Der de før var trekantkoblet for å fungere på 230V så må de her stjernekobles for å kunne jobbe på 400V drift. Det var hovedstrømmen. Maskinen har vel også en form for styrestrøm? Her må styrestrømsdelen og hovedstrømsdelen skilles ut. Hovedstrømmen skal få L1, L2 og L3 med 400V og styrestrømsdelen 230V som før mellom N og en av fasene. Eventuelle motorvern må også justeres for ny merkestrøm i henhold til merkeskilt ved 400V. Men vær skeptisk til slike jobber i praksis i fremtiden! Man tar på seg alt ansvar over maskinen etter en slik forandring!

Ola

Postet 6:37 - 14.6.2016

Og sist men ikke minst. Tegninger må endres. Nei, du slipper nok ikke unna å måtte forestå maskinen på nytt med ditt CE merke etter dette. Akkurat som at installatøren av en installasjon hjemme hos deg ikke lenger kan stå ansvarlig for installasjonen om en 3. mann har vært å forandret på den. Om dette er en oppgave i skolesammenheng så skriv ned problemstillingen med CE ansvar, oppdatering av dokumentasjon/tegninger etc. Blir nok pluss i boka å vise årvåkenhet vel?

Saksbehandler

Postet 21:45 - 14.6.2016

Nå kan det jo hende at maskinen er levert som omkoblebar og at dette står i papirene. Da gjør man ingen endring og det medfører ingen problemer dokumentasjonsmessig. Man må bare merke om evt.

Men som alltid skal man lese alle merkeskilt på motorene, og evt motorvern må justeres eller byttes til korrekt merkestrøm.

Husk at alle motorer ikke er ~ 230/400 - noen er ~ 400/690 hvor stjernekobling på 400v nett da ikke blir noen suksess akkurat....

Jonas

Postet 18:35 - 24.6.2016

På en maskin forutsatt 230V drift opprinnelig, så er det nok 230/400 motorer man vil støte på. Men forøvrig enig med det du sier at noen maskiner er omkoblingsbare. Mange større sveiseapparater, truckladere, presser etc. har slik omkoblingsmulighet på et klemmebrett. Så krysser man av på merkeskiltet hvilke data som er relevant for maskinens spenningskonfigurasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.