Var på en kontroll og målte IK2pmax på inntak (L1: 905A, L2: 862A, L3: 839A, ta høyde for sikkerhetsmargin) og omregnet blir da IK2pmin 637,64A
I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA
For anlegg har dette medført at beregninger av anlegg ikke stemmer og i verste fall kan havne utenfor.
Andre som har opplevd det samme?
Hvordan gå frem?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kva står isc faktor innstillt på når du måler.
1
Ta kontakt med nettselskap og fortell. Be om ny beregning.
Sjekk instrumentet ditt.
Kjør ny beregning av anlegg, 630 A holder et stykke på vei.
I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA
Spør om denne er korrigert til 70grader.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.