Oppgradering av anlegg

Spurt 9:34 - 26.8.2016 av Elektro|Siste svar 8:57 - 2.9.2016 av Elektro

Elektro

Eg holder på med å oppgradere anlegget mitt slik at eg kan samsvarserkære det etter nek 2014.

I den anledning har eg lagt ny tilførsel til garasje, (øking av tversnitt). Dette er åpent forlagt anlegg.

I koblingsboksene/stikk/lamper er det ikke brukt jordstrømpe på pe-jord.

Er det krav til bruk av jordstrømpe? Ganske mange koblingsbokser og mange kabler inn i boksene, trangt og ikke greitt å tre på i etterkant uten å fjerne andre ledere og.

Har et ventilasjonsanlegg, der du har kanalmonterte vifter, utjevninga til ventilasjonsanlegget er brukt jorda som går til viftemontoren og lagt pn som er skrudd i spirorøret. Tilførsel til motorer er 1,5mm2

Må eg legge opp egen utjevning ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

EnToTre

Postet 10:18 - 26.8.2016

Du trenger ikke å samsvare noe på eksisterende anlegg. Du må såklart legge opp tilførselskabelen din etter NEK 2014, men ikke resten av garasjen som er eksisterende.

Strengt tatt så skal "jordledere" være merket gulgrønn. Det vil si at du kan f.eks. ta en cm lang jordstrømpe og tre på. Da er den merket. Det er ikke krav til at strømen skal være på hele lederen. Men det er vanlig praksis å ikke merke slike ledere. Spør du meg så bidrar ikke det til noen økning i elsikkerheten.

Elektro

Postet 12:01 - 26.8.2016

Eg trenger ikke å samsvarserklære, men nå har eg pusset opp i en periode på seks år og har byttet nesten alt av kurser etter hvert, har og kjørt anlegget i feb-dok og ønsker da og skrive en samsvarserklæring

Da fikk eg svar på det med merkinga av pe-leder i boks,

men noen som har noen forslag på spørsmålet med utjevninga, er det etter forskrift det som er lagt nå, kan du bruke jordlederen til viftemotorene og trekke ut pn fra koblingshuset og skru i spirorør, eller må eg legge opp seperat utjevningsforbindelse ned til sikringsskap?

esmokra

Postet 16:49 - 26.8.2016

Kvifor skal ein utjevne vent rør? Holder det ikkje med kountinitet?

Elektro

Postet 17:12 - 26.8.2016

Ventilasjonsrør går vel som annen ledende del og skal vel utjevnes.

I montørhåndboka står det skissert flere løsninger med utjevninger fra hovedjordskinne til annen ledende del eksempelvis ventilasjonsrør, vannrør (tjømemuffe) , metallrør.

Lurer da på om det er greit å gå med PN fra koblingshuset på motor (altså pe-jord) til utjevning av ventilasjonsrørene?

Elektro

Postet 17:20 - 26.8.2016

For å presisere, sjølve kanalvifta er i plast og når den er blir montert inn i spirorør, så vil ikke den ha metallisk kontakt.

Hva mener du med kontuinitet i dette tilfellet her?

esmokra

Postet 17:32 - 26.8.2016

Var viss heile ventilasjonsanlegg var metallisk sammenhengande inkludert motor og gods då er det tilstrekkelig utjevna med beskyttelsesleder som er kobla i motor.

esmokra

Postet 17:42 - 26.8.2016

Trenge ikkje utjevna om det er plast i mellom

EnToTre

Postet 18:18 - 26.8.2016

Ma skal utjevne til store metalliske deler som et ventilasjonsanlegg er på store bygg. Ikke krav til det for bolig.

esmokra

Postet 18:29 - 26.8.2016

Kvifor?

Elektro

Postet 15:12 - 28.8.2016

Her må du utdype litt entotre, hvorfor er ikke dette krav i bolig?

Eg sitter med 2010 utgaven av nek 400 og der står det i 411.3.1.2 utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål under punkt 2 at ventilasjonssystemer skal være koblet til utjevningsforbindelse.

Har det skjedd endring i 2014 utgaven i nek 400 på dette punktet?

Elektro

Postet 12:45 - 29.8.2016

Forumleder, er du enig i det som blir sagt her, er det ikke krav til å utjevne ventilasjonsanlegg i bolig??

Hans Olav Arnesen

Postet 6:00 - 31.8.2016

Forumleder, er du enig i det som blir sagt her, er det ikke krav til å utjevne ventilasjonsanlegg i bolig??

Avsnitt 411.3.1.2 stiller et klart krav om utjevning til ventilasjonssystemer (kanaler).

I veiledningen til avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 defineres det imidlertid at hvis en metalldel har over 10 kohm til jord, blir den ikke regna som en annen ledende del, og det stilles ikke krav til utjevning.

Dessuten er det alltid lov å fravike NEK 400, dersom en dokumentert risikovurdering tilsier at normens krav ikke er relevante i det aktuelle tilfellet. Boligventilasjonskanaler ligger ofte isolert, og på kald side (loft/kneloft og etasjeskille), og i mange tilfeller vil det derfor ikke være noen deler av kanalene som er tilgjengelig for berøring.

Elektro

Postet 8:57 - 2.9.2016

Takk for utfyllende svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.