Oppgradering av eldre leilighet med nytt nettsystem

Spurt 17:49 - 16.2.2022 av Smørbukk|Siste svar 13:04 - 18.2.2022 av Hans Olav Arnesen

Smørbukk

Ved skifte av nettsystem fra IT-nett til TN-nett i eldre leilighet så er enkelte eldre kurser fremført uten jord ref nek 410.3.6 ikke ledende omgivelser.

Vil en oppgradering av fordeling til tn-nett medføre at ledningsanlegget i leilighet må oppgraderes for å tilfredsstille "nye" krav ref 410.3.6 eller vil denne beskyttelses metoden kunne videreføres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

OlavF

Postet 18:00 - 16.2.2022

Ett TN-anlegg er avhengig av beskyttelsesledere for å sikre utkobling ved feil.

Derfor vil du være helt avhengig av å trekke ut nye beskyttelsesledere for å ha ett anlegg som er minst like sikkert som eksisterende anlegg.

Husk også å sjekke at du har en jordelektrode.

I eldre IT-anlegg ble ofte kobberrør (vanninntak) benyttet som jordelektrode. Disse kobberrørene er i mange tilfeller skiftet ut med nye rør i plast, og derfor finnes det mange anlegg uten jordelektrode.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:10 - 17.2.2022
Instructor contact card

Mye bra i innspill fra OlavF.

Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved hjelp av "ikke-ledende omgivelser" var tillatt for alle installasjoner frem til 1999. Beskrivelsen i FEA/FEB 1988 og FEB 1991 er imidlertid litt forskjellig.

Uavhengig av dette bør kunden gis råd om ombygging av eldre anlegg, og spesielt der hvor levetiden for installasjonen nærmer seg slutten (som antas å være etter 30 til 50 år).

Trikkern

Postet 21:14 - 17.2.2022

EBL ga i 2001 ut et hefte angående ombygging av eksisterende installasjoner fra IT til TN.

Kan ikke det brukes lengre? Evt er det kommet moen ny versjon?

Overgang til 230/400V TN-C-S i bestående 230V IT/TT/TN installasjonerPublisertOslo:EBL kompetanse, 2001

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:04 - 18.2.2022
Instructor contact card

EBL ga i 2001 ut et hefte angående ombygging av eksisterende installasjoner fra IT til TN.

Kan ikke det brukes lengre? Evt er det kommet moen ny versjon?

Overgang til 230/400V TN-C-S i bestående 230V IT/TT/TN installasjonerPublisertOslo:EBL kompetanse, 2001

Mye mulig heftet du viser til fortsatt kan benyttes. Jeg kjenner ikke til noen ny versjon.Dette heftet inneholder uansett anbefalinger, mens jeg svarte ut trådstarters spørsmål om hvilke myndighetskrav som er relevante.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.