Hei
Vi skal legge opp strøm i en mat bil. Så dukker det opp lit spørsmål om jording. Det henger en apparat kontakt på utsiden av bilen. Vi skal henge opp sikring skap med jordfeil automater i bilen. Skal karosseriet i bilen ha utjevnings jord?
Eventuelt hva skjer med det originale 12v anlegget i bilen dersom det blir jordfeil på anlegget?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, karosseriet i bilen skal utjevningsforbindes. Krav i avsnitt 721.411.3.1.2 i NEK 400:2022 er relevant også for en matbil.
Trolig vil ikke 230 volt benyttes parallelt med 12 volt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.