Oppretting av N-leder ute i felt?

Spurt 13:54 - 13.12.2008 av Lars|Siste svar 7:05 - 15.12.2008 av Mont

Lars

Hei.

Jeg jobber på ett stort industrianlegg med eget lokalt tilsyn.
Vi har da fått i oppdrag fra eieren av anlegget å bytte ut gamle strømuttak uten N-leder til nye 5pins 125A uttak.

I og med at tilførselskabelen med tre ledere +j ikke byttes ut, medfører dette at oppdraget går ut på å opprette en N-leder ute i felt i strømuttaket. Dette gjøres ved å laske fra PE til N.
PE lederen er av 1/2 mm2 av faselederene.

I tillegg er også en del av jobben faktisk at man skal koble ut jordfeilvarsling/brytning til kursen i kiosk.

Etter min mening er dette direkte farlig, men tilsynet ville selv stå ansvarlig for jobben ettersom at vi nektet å utføre denne oppgaven. Samtidig så kunne ikke de gi noen dokumentasjon på at dette var forsvarlig.

Hva sier regelverket om dette? Har dere noen synspunkter på dette?

Mvh. lars
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Rune

Postet 16:27 - 13.12.2008
Hva er grunnen til at de vil bytte ut disse uttakene?
Dette er i strid med NEK400, og man vil med dette gjøre anlegget mindre sikkert en det allerede er.
Når man oppretter ett TN-S anlegg ute i en installasjon, vil man ikke ha noen kontroll på strømmer i N-leder og PE-leder.

Forumleder

Postet 16:55 - 13.12.2008
Detter er direkte i strid med forskriften.

Vedlegg til FEL

TN-C-system benyttes ikke til fordeling i bygningsinstallasjoner.

se også § 18 i FEL
TN-C-system anses derfor ikke som egnet fordelingssystem i et lavspenningsanlegg. TN-C-system kan imidlertid benyttes frem til byggets første fordeling.

Svein Anton

Postet 10:25 - 14.12.2008
Bytt kabel til 5 leder eller separat N leder.

Lars

Postet 16:16 - 14.12.2008
Takk forumleder.
Det var det vi også hadde funnet ut, men ville bare ha det bekreftet.

Mont

Postet 7:05 - 15.12.2008
Nå er jeg litt forvirra her.

Var det eier eller eltilsynet som ville dere skulle prosjektere det slik?

Det er jo direkte ulovlig å bruke PE som N videre ut i installasjonene. Disse skal alltid være adskilt fra de splittes fra PEN leder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.