gammelt hus fra 1930 ish med sikringsskap med nz på loft (230v IT luftstrekk)
hvis en pusser opp et soverom på loft, og gammelt elektrisk anlegg er fjernet og det skal legges opp to nye stikkontakter og taklampe. dette må vel være jordet stikkontakter, og jordfeilbryter for kursen?
tilførsel hentes fra sikringsskap fordi dette er mest praktisk, problemet er bare at det er ingen jordledere ellers i sikringsskapet.
vil det være innafor og legge opp ny kurs med kombiautomat for dette rommet og montere jordet stikk?
aldri sett et skap med absolutt ingen jording i? Er dette vanlig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Når du arbeider på en gammel kurs gjelder elsikkerhet 62/78, der du kan benytte gammel standard eller bedre. Altså ujordet stikk med ip3x (barnevern). Legges ny kurs må den være etter ny norm, altså jording og jfbr. Her burde all energi og overtaleseevne brukes til å overtale kunde til å legge jordleder, utjevning til vann og avløp, samt jordelektrode, for dette høres ut som et livsfarlig anlegg.