OV

Spurt 7:23 - 20.6.2006 av Espen|Siste svar 12:02 - 20.6.2006 av Forumleder

Espen

Heisann!
Har hørt masse prat om at OV må stå i egen kapsling, men kan ikke finne noe i Nek400 som bekrefter dette.. Kan noen hjelpe meg?

Mvh
Espen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:02 - 20.6.2006
Det er ikke noe krav til at ov vern skal stå i egen kapsling i.h.h.t FEL/NEK 400 2006. Det som er kravet er at hele skapet skal være av IP3X hvis det er vanlige folk som skal betjene tavlen. Viss det er instruert personale som skal betjene tavlen, er det ikke noe krav til betjening i det hele tatt.