Spurt 0:24 - 24.2.2008 av L|Siste svar 6:24 - 28.2.2008 av Forumleder

L

Så her om dagen et skap der det var brukt en vanlig 50A C kurssikring som Første vern (OV/Hovedsikring) i skapet, kan dette være låv etter forskriftene?
Det hører med til historien at denne 50A sikringen som her ble brukt som OV ble så varm (det ble røykutvikling og sotet/smeltet) at huset kunne brenne nedom det ikke hadde vert folk hjemme da det skjedde.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (18)

Per Heiberg

Postet 17:38 - 24.2.2008
Kjære lærling, hva er forskjellen på en vanlig automatsikring og et OV vern. INGEN TING
Automatsikringer har forskjellige karakteristikker. B automater løser ut elektromakanisk på 5 x In
C automater løser ut elektromakanisk på 10 x In
D automater løser ut elektromakanisk på 20 x In
OV vern er en blanding av C og D automat. Ikke noe hokus pokkus dette her. At vernet blir varmt er en annen sak. Her må det være en alvorlig feil.

Kjellulf

Postet 17:50 - 24.2.2008
OV er vel selektivt i forhold til automatsikringene.

tru d e d samme

Postet 22:08 - 24.2.2008
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.garo.no/db/bilder/OBV-.jpg&imgrefurl=http://www.garo.no/&h=569&w=450&sz=33&hl=no&start=1&um=1&tbnid=7p3LwPiQ34gDRM:&tbnh=134&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Doverbelastningsvern%26um%3D1%26hl%3Dno%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:nb-NO:official%26sa%3DN



Bruker vel automatsikringer som ov.
Før var disse noen beist av skrusikringer,
men da hadde vi jo også maken skrusikringer bare mindre demensjon på de vanlige sikringene.

L

Postet 22:19 - 24.2.2008
Hva er vitsen med å produsere OV-vern om det ikke er noen forskjell på det og vanlige automater?

ja

Postet 22:25 - 24.2.2008
mulig du har rett,

Har jo det med Felles overbelastnings- og
kortslutningsvern mer vanlig i ov enn vanlig sikringer

..

Postet 22:26 - 24.2.2008
ip graden er vel ip 30 med hoved ov mens kursikringer er ip 20 å noe

L

Postet 22:34 - 24.2.2008
Et overbelastningsvern for hele installasonen (hovedsikring)
kan enten være

effektbryter

eller

flerpoltautomatsikring

derfor er hovedsikringen d samme som en vanlig automatsikring

står i montørhånboka side 113

jgs

Postet 22:59 - 24.2.2008
Det finnes ingenting som sier at OV vern må være en spesiell type. Det viktigste er at det er selektivt i forhold til resten av innstalasjonen. Men det vanlige er vel å bruke feks. 50A-C som et ""kombivern"" på steder hvor ik2p min er lav. Du vil da kunne få en fullgod beskyttelse og den vil være selektiv mot 20A-C. Så da kan du lage relativt gode annlegg selv om ik2p min er lav.

Per Heiberg

Postet 11:56 - 25.2.2008
Det spesielle med OV vern er at I5 verdien er den samme uansett ampere. vanlighvis er I5=800A. Dette tilsvarer 80A C-automat.

kombivern

Postet 15:47 - 25.2.2008
Hva er egentlig et kombivern når en sammenligner det met en vanlig automatsikring?

l

Postet 16:59 - 25.2.2008
Vanlige automater er et kombivern.
Dette for den har både elektromagnetisk-utløsning(kortsluttning og termisk-utløsning(overbelastning)

Forskjellen på vanlige automater og OV forklarte Per Heiberg.

karateristikk

Postet 17:55 - 25.2.2008
B automat løser ut elektromagnetisk på mellom 3-5xIn (I4-I5xIn)... C automat løser ut elektromagnetisk på mellom 5-10xIn... D automat løser ut elekromagnetisk på mellom 10-20xIn... i løpet av 100ms...
I4 er den største strømmen som ikke fører til elektromagnetisk utkobling... I5 er den minste strømmen som garanterer elektromagnetisk utkobling...

Petter Smart

Postet 18:50 - 25.2.2008
Man må ikke bruke OV vern hvis man ikke har høy nok kortslutningsstrøm. Da kan det du nevnte skje.

Per Heiberg

Postet 22:06 - 25.2.2008
For å kunne benytte et OV værn må IK2pmin være > 800A
En 63A C automat trenger IK2pmin på 630A
En 80A C automat trenger IK2pmin på 800A, det vil si identisk med OV vern.

B

Postet 21:05 - 27.2.2008
Hva mener du med det? Er det pga. strømmen kabelen blir utsatt for over for lang tid?

B

Postet 21:10 - 27.2.2008
Eller selektiviteten i anlegget?

hobby elektriker

Postet 21:49 - 27.2.2008
hvis du bruker et overlastvern på 800 A, og kortslutningsstrømmen er lavere vil feilen kunne stå og brenne uten at den frakoples.

Forumleder

Postet 6:24 - 28.2.2008
Overlastvernet skal koble ut på overbelastning, du bruker et KV-kortslutningsvern til å sikre mot kortslutninger. Du bruker et KV etter overbelastningsvernet som sikrer mot den kortslutningen din, dersom det er en fare for kortslutning mellom OV og KV så kan du bruke et kombivern i stedet for OV eller legge forbindelsen kortslutningssikkert/klasse II.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.