Skap ute sitter 3x50 OV, måler, jordfeilbrytet ute på veggen. Elbilladeren er koplet med et kombivern B32 i samme skap ute, med kabel 80 cm til laderen. Skal det da sitte en egen OV i tillegg til laderen? Blir ikke dette smør på flesk med 2 stk OV ved siden av hverandre?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du trenger ikke dobbelt opp med OV, men vernet til elbilladeren må være koblet nedstrøms OV, slik at ikke stikkledningen (og målersløyfe) overbelastes.