OV i TKS

Spurt 7:55 - 30.8.2024 av Rhoonar|Siste svar 5:40 - 3.9.2024 av Hans Olav Arnesen

Rhoonar

Hei

Skal montere eit dobbelt målerskap som er plassert rett ved e-verket sitt kabelskap. Det vert her behov for utgåande kurser fra skåp og som gjer att OV'ene må plasserest her, men er problem med plassen.

Er det noko i vegen for å fjerne KV'ene av type patron, og bytte dette ut med standard OV vern til bruk som kombivern? Då sidan e-verket har vern rett ved i skåpet sitt.
Har og sjekket at verna vil kunne bryte kortslutningsstrømmer på staden.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:54 - 2.9.2024
Instructor contact card

Dette bør du avklare med produsenten av TKS.


Avsnitt 6.2.4.5 i NEK 399 åpner for løsninger i samsvar med NEK 400. Tilknytningsskap skal dessuten utføres i henhold til NEK 439-3, for ikke sakkyndig betjening.


TKS skal CE-merkes, og det skal utarbeides samsvarserklæring av produsenten, i henhold til FEU.

Rhoonar

Postet 6:46 - 2.9.2024

Er det ikkje nå opna for plassering av OV i TKS som standard utførelse ved for eks garasje og elbil? Korleis vert dette for ikkje sakkyndig betjening?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:52 - 2.9.2024
Instructor contact card

Jo, dette er beskrevet i avsnitt 11.1 Tilknytningsskap - avgrening til annen fordeling utendørs i NEK 399.

Som beskrevet i mitt forrige svar er kortslutningsvern omtalt i avsnitt 6.2.4.5 i NEK 399, og for å ivareta selektivitet er det anbefalt å benytte smeltesikringer i tilknytningsskapet (beskrevet som bør i veiledning 1). Du bør lese hele avsnitt 6.2.4.5 med tilhørende veiledninger (tre stykker).

Olav Fossdal

Postet 5:09 - 3.9.2024

Tror riktig referenase til NEK399:2022 er 6.11.4.5, og ikke 6.2.4.5. Finner hvertfall ikke 6.2.4.5 i min utgave :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:40 - 3.9.2024
Instructor contact card

Tror riktig referenase til NEK399:2022 er 6.11.4.5, og ikke 6.2.4.5. Finner hvertfall ikke 6.2.4.5 i min utgave :)

Stemmer nok det Olav, jeg viste til forrige utgave fra 2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.