Spurt 12:50 - 28.1.2015 av Bengt|Siste svar 15:00 - 28.1.2015 av Mats

Bengt

Hei!

Holder på med å bytte sikringsskap hjemme og lurte på en ting når en kommer til hovedsikringen i sikringsskapet. Har forstått at man skal bruke OV-værn her. så ser jeg moeller har Xpole 63A OV/KV som er kombinert overlast og kortslutningsværn, EL.no 16 096 48

Hvorfor går det ikke å sette inn en ""vanlig"" 63A med B eller C karakteristikk?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Mats

Postet 15:00 - 28.1.2015
Fordi du da får elendig selektivitet mellom hovedsikringen din og resten av sikringene i fordelingen din.

Med et kombivern oppnår du selektivitet opptil en mye høyere kortslutningsstrøm.

Sjekk selektivitetstabellene...