OV-vern

Spurt 7:56 - 4.1.2007 av John|Siste svar 16:13 - 5.1.2007 av mont

John

Dei fleste OV-vern i dag har 10KA bryteevne, lurer då på om dei er godkjent til å bruke som (KV-OV) i hus der det kjem inn eit linje strekk som har IK3max på under 10 KA. (Her har som regel ikkje nettlevrrandøren KV vern for kvart hus) Eller om man må bruke eit Kombi KV-OV vern.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 9:01 - 4.1.2007
Dette må du høre med leverandøren av værnet om, men du må ikke ha høyere kortslutningsstrømmer på stedet en værnet tåler.

mont

Postet 16:13 - 5.1.2007
Og så må man sørge for at OV klarer å overta rollen som kortslutningsvern. Er enig med forumleder at du da må høre med produsenten.

Noen overbelastningsvern har jo bare bimetallsutløser. Og her vil en kortslutning bli en farlig situasjon. Derimot har OV både elektromagnetisk og bimetallsutløsning så vil det kunne fungere SÅ LENGE du er sikker på at det kan håndtere de kortslutningsstrømmene som vil oppstå.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.