Kan noen forklare meg forskjellen mellom ett OV vern og en vanlig automat ,begge er på 10ka?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:58 - 10.9.2008
Et OV-vern har høyere elektromagnetisk utkobling.

feks En B-automat har mellom 3 til 5 ganger merkestrømmen elektromagnetisk utkobling. Mens et OV-vern fra feks møller PLHT-OV har 11-16 ganger merkestrømmen som elektromagnetisk utkobling.

Det vil gi deg selektivitet når det gjelder kortslutning.

l

Postet 18:52 - 10.9.2008
Tror moller sine vanlige OV har ""ik5"" på 800A Uannsett ""In"".

Hansemann

Postet 20:27 - 10.9.2008
Det er riktig at Moeller OV har fast I5 verdi på 800A.

En B-Automat har I5: 5 x In
En C-Automat har I5: 10 x In
En D-Automat har I5: 20 x In

Det vil si at en C-automat på f.eks. 50A er selektiv med en OV. (I5=10x50A=500A)
En C-automat er selektiv opp til 80A.

Mens en D-automat vil ikke være selektiv når den overstiger 40A.
(I5=20x40A=800A)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.