Over 10 000 kortsluttningsverdi

Spurt 19:50 - 26.3.2019 av Mont|Siste svar 6:37 - 3.4.2019 av Hans Olav Arnesen

Mont

Nettselskapet regner jo ut kortsluttningsverdier, men hva gjør installatør når de får verdi over 10kA I kortsluttningsverdi? Husker jeg ikke feil, så kan ikke Ola Hansen i gata betjene brytere over 10kA? Eller husker jeg helt feil?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:16 - 1.4.2019
Instructor contact card

Vern beregnet for betjening av usakkyndige skal tilfredsstille relevant norm (NEK EN 60898 eller andre aktuelle normer). Dette gjelder for vern i tilknytningsskap og i bolig, samt i næring om usakkyndige har adgang.

Om maksimal kortslutningsstrøm er høyere enn aktuelt vern er godkjent for må det iverksettes tiltak:1) Demping av kortslutningsstrøm, med vern koblet oppstrøms kundens installasjon (hos netteier).2) Avlåsing av kortslutningsvern, noe som kan komme i konflikt med § 16 i FEL; egnet til forutsatt bruk. Da dette vil medføre at kunden må tilkalle elektrovirksomhet om kortslutningsvernet løser ut. Imidlertid er sannsynligheten for at dette inntreffer svært liten (jamfør utkobling av NH00 i netteiers koblingsskap - noe som inntreffer meget sjelden).

Om netteier oppgir over 10 kA i tilknytningspunkt bør installatør kontakte netteier for en avklaring.

Kurt

Postet 18:54 - 1.4.2019

Ved unormalt høye kortslutningsverdier pleier vi å ha en "slynge" på inntakskabel frem til sikringsskap.

Mont

Postet 20:17 - 1.4.2019

Er det en slynge med ekstra motstand, eller er det bare en ekstra kabel stuss? Eventuelt, hva er el nr på slynga?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:37 - 3.4.2019
Instructor contact card

Ved unormalt høye kortslutningsverdier pleier vi å ha en "slynge" på inntakskabel frem til sikringsskap.

Ok, men dette vil ikke være et aktuelt tiltak i henhold til NEK 399. Da skal kortslutningsvern plasseres i tilknytningsskap, tilgjengelig for boligeier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.