Overbelasningsvern

Spurt 13:33 - 13.5.2015 av ES|Siste svar 6:16 - 19.5.2015 av Forumleder

ES

Hei.

Er det opning I tavle normen (61439) for å bruke reduksjonsfaktor på kabler utan å ha overlastbeskyttelse framfor kabelen?

F.eks. Viss vi har 1 gruppe på 10 MCB'er på 10A som har 1 stigekabel med strømføringsevne på 60 A (reduksjonsfaktor på 0,6), kan denne kabelen brukas uten eit OV, eller må vi a) ha OV foran, b) Kabel med strømføringsevne >100A ? Kabel er kortsluttningsikker I alle høve.

MCB'ene blir igjen brukt til diverse utstyr som vi ikkje har oversikt over.

På førehand takk for tilbakemelding.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:16 - 19.5.2015
Hovedkurs (stiger) skal være beskyttet mot overbelastningsstrøm i henhold til avsnitt 433 i NEK 400.

Stiger må derfor ha forankoblet overbelastningsvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.